账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 524|回复: 0

[问题探讨] 抗震支吊架

[复制链接]
     
发表于 2025-5-29 14:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50981-2014:
8.3.1每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架......
8.3.3 每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架......
8.3.6 水平管道应在离转弯处0.6m范围内设置侧向抗震支吊架。当斜撑直接作用于管道时,可作为另一侧管道的纵向抗震支吊架......
假如有一段2~3米的水平桥架,其两侧水平桥架各有几十米。
1.按正常情况2~3米的桥架是不是需要设置两个侧向抗震支吊架和一个纵向抗震支吊架.
2.8.3.6条中”当斜撑直接作用于管道时“,这个不适用用桥架吧。
3.假如8.3.6条适用于桥架,其2~3米的水平桥架的纵向抗震支吊架不用设置了(利用两侧桥架(转弯0.6米以内)的侧向支吊架代替)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则