账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1127|回复: 15

[求助] 人防外线

[复制链接]
     
发表于 2025-6-17 10:54:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做总图设计,园区人防车库外面的强弱电外线需要考虑吗?还是说人防来做人防总图,好像没有见过人防出总图的
     
发表于 2025-6-17 11:11:16 | 显示全部楼层
这是啥问题?

总图谁来做,就是谁来做外线管综,谁来做管综,就是谁来出外线图,人防设计如果不是你单位做的(比如是当地人防院来做),那就找人防设计提资,出总图的设计单位来出外线图。

这跟电力外线图处理方式是一样的。
     
发表于 2025-6-17 11:19:03 | 显示全部楼层
这类问题,典型的想甩锅的伪问题。总图总图,“总”字怎么解?
     
发表于 2025-6-17 11:30:36 | 显示全部楼层
总图内若有多个人防工程当人防工程之间有电源线连接且该电源线用于内电源时,该电源线的敷设方式应采取防护措施。
     
发表于 2025-6-17 15:29:08 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-6-17 11:30
总图内若有多个人防工程当人防工程之间有电源线连接且该电源线用于内电源时,该电源线的敷设方式应采取防护 ...

有这个要求么?
     
发表于 2025-6-18 12:00:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-6-17 15:29
有这个要求么?

有这个要求。
     
发表于 2025-6-19 14:46:34 | 显示全部楼层

室内电缆才有防护要求,室外电缆没有
     
 楼主| 发表于 2025-6-20 09:57:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-6-19 14:46
室内电缆才有防护要求,室外电缆没有

有要求,看着图集上的意思,要不然就是铠装电缆直埋,要不然就是电缆直埋做保护板。跟一般做法一样。
     
发表于 2025-6-20 10:49:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-6-19 14:46
室内电缆才有防护要求,室外电缆没有

室外电缆作为另一人防工程的内电源时,该电缆的敷设方式应采取防护措施。可以采用铠装电缆埋地并在电缆上设置钢筋混凝土预制盖板或者采用全塑电缆穿钢管埋地敷设。
     
发表于 2025-6-20 11:00:32 | 显示全部楼层
一般人防里面不设内部电源的话,是不会从里面往外引的。室外进来的线加个防爆波电缆井就行了。除非有人防内部电站往外引电源,引到隔壁另一个人防地下室,那种才考虑防护,这种情况很少的。
所以人防一般都不用画总平图。
     
发表于 2025-6-20 13:12:06 | 显示全部楼层
人防内部电站往外引电源到隔壁另一个人防地下室分两种情况。作为另一个人防地下室的区域电源时与普通外线的敷设方式要求相同;作为另一个人防地下室的内部电源时应采取防护措施,这种情况也是有的。
     
发表于 2025-6-20 16:53:27 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-6-20 10:49
室外电缆作为另一人防工程的内电源时,该电缆的敷设方式应采取防护措施。可以采用铠装电缆埋地并在电缆上 ...

规范条文及条文解释
VeryCapture_20250620165158.jpg
     
发表于 2025-6-21 11:26:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-6-20 16:53
规范条文及条文解释

从“战时内部电源配电回路的电缆穿过其他防护单元或非防护区时,在穿过的其他防护单元或非防护区内,应采取与受电端防护单元等级相一致的防护措施。”这句话中就可以看出,室外电缆用于另一人防工程的内电源时,该电缆的敷设方式应采取防护措施。
     
发表于 2025-6-21 15:38:16 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-6-21 11:26
从“战时内部电源配电回路的电缆穿过其他防护单元或非防护区时,在穿过的其他防护单元或非防护区内,应采 ...

目前没有证据表明室外土地属于非防护区。

非防护区通常是指建筑内的,最外侧防护密闭门、防爆波活门、门框墙、临空墙等界线以外的区域。例如在人防规范5.1.6条的条文说明中,非正式的解释了非人防区是没有防护要求的地下室区域。

VeryCapture_20250621153334.jpg
     
发表于 2025-6-22 11:12:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-6-21 15:38
目前没有证据表明室外土地属于非防护区。

非防护区通常是指建筑内的,最外侧防护密闭门、防爆波活门、门 ...

建筑内的普通混凝土墙、楼板不属于人防的防护结构,室外土地强度更低,应该属于非防护区。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则