账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 501|回复: 5

[求助] 请教变频器谐波的问题

[复制链接]
     
发表于 2025-7-10 09:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下,变频器会产生谐波电流,我现在有个项目,从配电室到变频器室柜的5芯电缆(约100m),放射式供电,可以用3+2的线吗?
我的疑问是:1.N线只是控制回路用的,上面会有谐波电流吗?
2.我看资料说,变频器的谐波是6n±1次,这种会不在N线上叠加吧?
3.变频器进线端什么时候需要加电抗器?我这种情况,采用自带滤波器的变频器可以吗?
谢谢大家!
变频配电.png
     
发表于 2025-7-10 10:27:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2025-7-10 10:33 编辑

你完全可以用3+1,末端柜内控制回路电源用380/220控变解决。
如果没有特殊要求,进线端变频器内置的直流电抗足够了,如果再外配交流电抗那功率因数校正效果杠杠的,一般没必要上滤波,除非你电源侧有对你变频器有影响的高频干扰。反倒是出线负载端,当线路较长时(比如2、3百米)应该配正弦滤波器。

点评

好的李总,谢谢您  发表于 2025-7-10 10:39
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-7-10 10:46:44 | 显示全部楼层
咱们看一下规范的要求
1.png
2.png
3.png

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-7-10 11:54:41 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-7-10 10:46
咱们看一下规范的要求

请问这是哪个规范?
     
发表于 2025-7-10 13:57:48 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2025-7-10 11:54
请问这是哪个规范?

HG/T 6191.2
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则