账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 786|回复: 6

[求助] 充电车位的比例在哪本规范上有要求

[复制链接]
     
发表于 2025-7-11 15:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
充电车位的比例在哪本规范上有要求

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2025-7-11 15:13:55 | 显示全部楼层
电动汽车分散充电设施工程技术标准

3.0.2 分散充电设施的类型和规模宜结合电动汽车的充电需求和停车位分布进行规划,并应符合下列规定:
    1 新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件;
    2 大型公共建筑物配建停车场,社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不应低于10%;
    3 既有停车位配建分散充电设施,宜结合电动汽车的充电需求和配电网现状合理规划、分步实施


除了这个 还有其他规范有要求吗
     
发表于 2025-7-11 15:59:09 | 显示全部楼层
看你工程所在地的要求。
     
发表于 2025-7-11 16:37:31 | 显示全部楼层
《T∕ASC17-2021电动汽车充换电设施系统设计标准》,其中P79 附录D有配置比例可参考

《18D705-2 电动汽车充电基础设施设计与安装》P15有配置比例可参考

《GBT50966-2024电动汽车充电站设计标准》看着玩
附录d.jpg
18D705-2.jpg
     
发表于 2025-7-11 19:14:49 | 显示全部楼层
都是各地的要求,不能只看国标或者协会标准
     
发表于 2025-7-21 10:36:27 | 显示全部楼层
不同的省份,不同城市设置比例都不一样,这个要查询下当地的文件
     
发表于 2025-7-23 14:19:45 | 显示全部楼层
建筑电气有篇文章可以看[i一下。
微信截图_20250723141843.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则