账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 745|回复: 16

[问题探讨] 变电所需要设置六氟化硫泄露探测?

  [复制链接]
     
发表于 2025-7-15 10:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在暖通审图是不是管的太宽了,普通厂内10KV变电所,暖通审图说变电所可能产生六氟化硫等有害气体,要设置事故风机。那我电气要设置气体探测来联动它的事故风机啊,QTMD
     
发表于 2025-7-15 10:47:27 | 显示全部楼层
又没用气体绝缘的GIS设备,哪来六氟化硫?
     
发表于 2025-7-15 10:49:57 | 显示全部楼层
3.暖通审图的依据应该是GB 50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范第6.3.9条“可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风。事故通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求,按全面排风计算确定,且换气次数不应小于 12 /h;” 所以需要具体分析。1.SF6是否存在(可从GIS柜制造商获取资料,在特定不利状态下)大量泄漏可能;2.大量泄漏后对人体健康的影响多大或是否有其它危害;
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-7-15 10:50:21 | 显示全部楼层
设置气体灭火没?如果有,暖通就要设置事故风机的,咱不谈SF6的事(审图有点扯淡,是不是采用了SF6气体绝缘高压断路器?)
     
发表于 2025-7-15 10:51:13 | 显示全部楼层
不做 没有做过。一般看你做什么柜,抽屉柜没有六氟化硫,全绝缘(六氟化硫绝缘的才有),六氟化硫负荷开关有六氟化硫。
     
发表于 2025-7-15 10:58:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2025-7-15 11:03 编辑
dqaq 发表于 2025-7-15 10:47
又没用气体绝缘的GIS设备,哪来六氟化硫?

10(20)kV用户变内有用到的,比如施耐德的RM6
     
发表于 2025-7-15 11:22:17 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-7-15 10:58
10(20)kV用户变内有用到的,比如施耐德的RM6

       那个量可略而不计。SF6本身无毒,其危害是排挤空气,造成窒息。灭弧可能使SF6产生有毒物质,但单只SF6开关的量不足以为虑。
       一般要SF6整体绝缘的GIS配电装置才考虑SF6泄露问题,起码是110kV站才会有。10kV的SF6整体绝缘开关柜也有,但极少用。
     
发表于 2025-7-15 11:39:56 | 显示全部楼层
一般只有66kV以上系统才会用到GIS,10kV不至于用这种设备
     
发表于 2025-7-15 12:31:10 | 显示全部楼层
哪里来SF6,臆想啊
     
发表于 2025-7-15 12:32:30 | 显示全部楼层
有没有可能,人家想说的是七氟丙烷的气体灭火,用来灾后通风的?感觉暖通有时候不分事故通风和灾后通风,他们好像统统叫事故风机
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-7-15 12:49:03 | 显示全部楼层
审图提的对,但是管的太宽,只有选了六氟化硫的设备才要设排风,配电房的内部设计是电力部门的事,我们这的住宅的配电房,电力设计院就设计了六氟化硫监测和事故排风。
     
发表于 2025-7-15 17:48:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2025-7-15 18:02 编辑

若采用了SF6环网柜,北京供电部门的技术书就要求设,比如电缆分界室。
     
发表于 2025-7-16 08:48:35 | 显示全部楼层
是不是也做了气体灭火
     
发表于 2025-7-16 09:37:10 | 显示全部楼层
气体灭火做的是灾后清空风机,不是事故风机。
     
发表于 2025-7-16 09:41:25 | 显示全部楼层
我们这里都设事故风机的,但是电气都没有做过气体探测联动
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则