账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 799|回复: 14

[求助] 现在消防风机房需要设置应急疏散照明和疏散指示灯了吗

[复制链接]
     
发表于 2025-7-17 16:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
不是风机的备用照明,是A型应急疏散照明和疏散指示灯,我记得规范不是要求火灾时有人值守的才做么,风机房火灾又没有人值守

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-7-17 18:00:44 | 显示全部楼层
有些人胡乱做就做上了
     
发表于 2025-7-18 08:42:28 | 显示全部楼层
跟消防有关的的都要做
     
 楼主| 发表于 2025-7-21 08:55:06 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-7-18 08:42
跟消防有关的的都要做

你确定?电缆井要不要做?
     
发表于 2025-7-21 09:30:42 | 显示全部楼层
个人认为不用做,有些图审看了那个防火规范的实施指南要求做,建议咨询你们当地图审
     
发表于 2025-7-21 14:21:58 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2025-7-21 08:55
你确定?电缆井要不要做?

我说错了 不好意思
     
发表于 2025-7-21 20:07:48 | 显示全部楼层
很明确,不需要!
     
发表于 2025-7-23 14:47:27 | 显示全部楼层
风机房不用做,现在很多地方规定都明确了的。
     
发表于 2025-8-7 17:48:28 | 显示全部楼层
GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准中
3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。
规范中并没有明确写出消防风机房需要设置疏散照明和疏散指示标志。但是规范中有一个等字,很多人就展开联想了,要求设置上了。
规范编制组曾经有发过文件。
1.“火灾时仍需工作、值守的区域
国家标准GB51309《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》第3.5.1条规定:“避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。”
其中“火灾时仍需工作、值守的区域”应该由设计单位与使用单位根据日常管理和消防救援需求情况确定。一般指设在建筑首层或有直通室外地面楼梯的地下一层,且火灾时必须有人工作或值守的场所。
各省的的审图要求并不相同。例如广东省明确过强、弱电井不需要设置。
其实按照最新的GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准中的表13.6.6中明确消防水泵房、防排烟风机房是不用作疏散照明的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-8-11 15:52:44 | 显示全部楼层
个人认为不用做
     
发表于 2025-8-12 08:37:03 | 显示全部楼层
不需要做疏散照明,仅有备用照明就满足规范要求了。如果消防风机房需要做,那消防电梯机房需不需要做?这些场所火警时不会有人在此工作的
     
发表于 2025-8-13 13:49:09 | 显示全部楼层
所谓的这些火灾时仍需要工作、值守的区域,谁在工作、值守?不是专职人员么?这些房间本身也没多大,专职人员不知道怎么跑?还需要来个疏散指示?
     
发表于 2025-8-13 13:50:14 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-8-12 08:37
不需要做疏散照明,仅有备用照明就满足规范要求了。如果消防风机房需要做,那消防电梯机房需不需要做?这些 ...

消防风机房要求你做的项目,消防电梯机房当然要做了。
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2025-8-13 13:50
消防风机房要求你做的项目,消防电梯机房当然要做了。

电梯机房也没做过疏散指示
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
liaoyiyan 发表于 2025-8-19 10:13
电梯机房也没做过疏散指示

要求这些地方做的,感觉都是审图人的个人喜好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则