账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 355|回复: 1

[问题探讨] 主要通道的定义

[复制链接]
     
发表于 2025-7-18 16:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 songxia_123 于 2025-7-18 16:35 编辑

二类高层的办公楼,出租单个楼层的部分区域,其中包括了部分原核心筒四周的走道。

1.这个出租出去的走道算主要通道吗?
2.二级负荷的照明和三级负荷的照明是不是可以共用配电箱(满足:1.二级负荷照明没有时间切换要求。2.变电所内设置低压母联,满足二级负荷。3.变压器单台容量(假如一共两台变压器)远远超过二级负荷容量(意思是一路断电,另外一路切除已标识好的需要切除的负荷,例如空调等。就可以满足一台变压器带切除后的所有负荷)。4.无使用管理要求。)
     
发表于 2025-7-21 08:41:00 | 显示全部楼层
1.当然算
2.不建议合用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则