|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
×
一直有个疑问,电气管线设置抗震支架的依据是什么。
网上很多人论述超过300*100mm的桥架就需要设置抗震支吊架了。
但GB 50981-2014 第7章只说了“内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防”,
下面具体条文只说了"7.5.5.1 当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时,应使用刚性托架或支架固定,不宜使用吊架。当必须使用吊架时,应安装横向防晃吊架;"规范并没说要电气管线要设置抗震支吊架,只提了设置横向防晃吊架。
GB 50981-2014明确需要设置“抗震支吊架”的是“5.1.4 防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。(已废止)”还有“5.1.5.4 重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时,应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置抗震支吊架;”
看遍了规范也没看到电气管线必须设置抗震支吊架的条文,怎么现在机电抗震好像跟抗震支吊架绑定了。
|
|