账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 347|回复: 9

[求助] 防雷规范第6.4.5.3条

[复制链接]
     
发表于 2025-8-15 11:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防雷规范第6.4.5.3条:“电涌保护器应与同一线路上游的电涌保护器在能量上配合,电涌保护器在能量上配合的资料应由制造商提供。若无此资料,Ⅱ级试验的电涌保护器,其标称放电电流不应小于5kA;Ⅲ级试验的电涌保护器,其标称放电电流不应小于3kA。”   
  二级总箱设置Ⅱ级试验SPD(8/20us,In≥50kA,Uc=385V,Up≤2.0kV),三级总箱有屋面设备设置I级试验SPD(Uc=385V,Up≤2.5kV,10/350us,Iimp≥12.5kA),请问这个I级试验SPD怎么和二级总箱的Ⅱ级试验SPD能量配合?
     
发表于 2025-8-15 13:13:34 | 显示全部楼层
你是否清楚能量匹配的含义?
     
 楼主| 发表于 2025-8-15 13:53:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-15 13:13
你是否清楚能量匹配的含义?

老师您好,确实不明白SPD能量配合的含义,防雷规范很多条文晦涩难懂。问了一个厂家,厂家说把二级总箱设置Ⅱ级试验SPD的In调整为:In≥50kA。两个后备保护器的参数补充为:QCSCB-60KA/4P,QCSCB-100 12.5KA/4P T1。但也不明白啥意思,为啥这么调整
     
 楼主| 发表于 2025-8-15 13:54:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-15 13:13
你是否清楚能量匹配的含义?

上条回复写错了,应该是厂家说把二级总箱设置Ⅱ级试验SPD的In调整为:In≥60kA。
     
发表于 2025-8-15 14:55:26 | 显示全部楼层
lxdis007 发表于 2025-8-15 13:53
老师您好,确实不明白SPD能量配合的含义,防雷规范很多条文晦涩难懂。问了一个厂家,厂家说把二级总箱设 ...

      问你这个问题不要多心啊,因为你问了个高难度问题。
      简单说吧,SPD的能量配合,指各级SPD耗散的雷电电涌能量的比例配合。配合原则是:各级SPD按自身能量耐受力和保护特性要求,耗散相应的电涌能量。
      比如电涌保护系统的第一级(上级)SPD,一般是装T1试验的SPD,耗散电涌能量的能力强,应多耗散些电涌能量,使得剩余的电涌能量到达第二级(下级)T2试验的SPD时,SPD不会因剩余能量过大而损坏(耐受性分配原则),且下级SPD导通后通过的电涌电流,不能大于下级SPD的In(保护有效性原则),否则下级的残压可能超过电压保护水平要求。
     
发表于 2025-8-15 15:00:25 | 显示全部楼层
       要达到合理的能量配合要求,理论计算很难,因为器件都是非线性的,且涉及波过程。一般靠上下级间电气距离(线缆长度)来保证,线路不能过短,也不能过长。如果厂家有试验配合表,那是再好不过了。如果没有,有些比较粗陋的公式,可大致估计以下是否太离谱。比如下面这个公式。
SPD的能量配合.jpg
     
发表于 2025-8-15 15:07:13 | 显示全部楼层
       从上面公式可知,能量配合是由SPD参数(In2、Up1等)、系统参数(线缆阻抗和引线阻抗)与电涌参数(T1)三者共同决定的。光靠SPD参数是无法达到配合的。
       知道上面的道理,你就可以做出判断:厂家说法不可信。这就叫技术判断力。不是别人说什么,你就信什么!
     
发表于 2025-8-15 15:19:13 | 显示全部楼层
      卡上下级间SPD电气距离,只是一种方便法门。正规的方法,主要有以下四种。不过看看就好,不比深究。因为就业界(含SPD生产商)现状来看,至少95%的人弄不明白。
SPD的能量配合的方法.jpg

点评

谢谢老师,学习了  发表于 2025-8-15 15:53
     
 楼主| 发表于 2025-8-15 15:26:25 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-15 15:07
从上面公式可知,能量配合是由SPD参数(In2、Up1等)、系统参数(线缆阻抗和引线阻抗)与电涌参数( ...

好的好的,谢谢老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则