账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 514|回复: 21

[问题探讨] 低压电缆传输距离问题

[复制链接]
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位老师:从配电房低压柜敷设电缆至末端用电设备(三相电机水泵),这段低压电缆的长度不能或者不应超过多少米?有何规范依据?谢谢!
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
      规范依据不是直接针对多少米长度的,是针对其他技术条件的,只是这些技术条件又会涉及到线缆长度。首先应该以这样的逻辑,来理解电缆长度的约束条件。
      主要技术约束条件为:
      1、末端允许电压偏差。
      2、末端短路保护灵敏系数,或TN-S系统电击防护中故障防护对切断时间的要求。后一点在用断路器或RCD保护时不考虑,但熔断器保护时需考虑。
      3、能效。这点一般没有明确的规范条文限制,但节能评估有整体要求时,应顾及一下。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-8-17 16:40 编辑

        这种问题切不可指望用一问一答的速成模式来解决。复杂的问题,理解上不能期望有简单的窍门来规避复杂性。但如果只是想要简单的解决方案,那到有可能,标准图集中有表可查。
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
灵敏度一般都很难保证了
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
提供电机功率 额定电流,找个设计师给算一下。载流量,运行压降,启动压降需满足运行要求。
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
按照公式计算压降,这个也没多难
末端允许电压降百分数≤5%
ΔU=I*R(单根导线)
ΔU=2*I*R(线路压降计算)
I=P/1.732*U*cosθ
R=ρ×L/S  (ρ-导体电阻率,铜芯电缆ρ=0.0174,铝导体ρ=0.0283)

点评

规范限制的是电压偏差,不是电压损失。  发表于 6 天前
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
liaoyiyan 发表于 2025-8-18 14:32
按照公式计算压降,这个也没多难
末端允许电压降百分数≤5%
ΔU=I*R(单根导线)

算出ΔU之后再,计算下百分比不就是偏差了?
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
liaoyiyan 发表于 2025-8-19 09:20
算出ΔU之后再,计算下百分比不就是偏差了?

假如你算出线路电压损失是5%。那末端电压偏差是多少?
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-19 09:29
假如你算出线路电压损失是5%。那末端电压偏差是多少?

算出了压降,实际电压与额定电压的差值,除额定电压,就是电压偏差
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
liaoyiyan 发表于 2025-8-19 09:57
算出了压降,实际电压与额定电压的差值,除额定电压,就是电压偏差

你的意思是说额定电压确定的前提下,电压偏差唯一取决于电压损失?
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-19 10:00
你的意思是说额定电压确定的前提下,电压偏差唯一取决于电压损失?

是不是唯一取决于,这个我没研究过,一直都是按照GB 50052-2009 供配电系统设计规范5.0.4的这个5%来的。距离太远供电线路就算一下。
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
liaoyiyan 发表于 2025-8-19 10:04
是不是唯一取决于,这个我没研究过,一直都是按照GB 50052-2009 供配电系统设计规范5.0.4的这个5%来的。 ...

供规这条明明说的是电压偏差5%啊,哪里说了是电压损失5%?
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-19 10:15
供规这条明明说的是电压偏差5%啊,哪里说了是电压损失5%?

我之前的回复用词不太严谨,应该是用偏差,因为常规的项目都是电压降低,没有升高的地方。说习惯了电压损失了。
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-19 10:15
供规这条明明说的是电压偏差5%啊,哪里说了是电压损失5%?

其实严格说的话,供配电规范中的这一条的里边的电压偏差也不太对,按照电能质量术语的定于,电压偏差是实际运行电压对系统标称电压的偏差相对值,用百分数表示。不是对额定电压的。
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-8-19 10:34 编辑
liaoyiyan 发表于 2025-8-19 10:21
其实严格说的话,供配电规范中的这一条的里边的电压偏差也不太对,按照电能质量术语的定于,电压偏差是实 ...

还是概念不对。用电电压偏差与供电电压偏差定义是不同的。你说的是电网的供电电压偏差,以系统标称电压为基准。用电设备电压偏差,绝大多数情况下就是以额定电压为基准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则