账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 187|回复: 10

关于安全出口和疏散口疏散照明

[复制链接]
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防火通规10.1.9条要求安全出口及观众厅、展览厅、多功能厅及其疏散口均设置疏散照明。按理说这些房间内部已设疏散照明,为何还要强调疏散口设置?这个“口”是指疏散门的里侧(房间内)还是外侧(房间外)?大家平时是怎样设计的?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
       个人感觉还是对术语的定义问题。按建筑照明设计标准,疏散照明包括疏散路线照明和疏散灯光指示标志。场所的疏散照明,主要指路线的照亮;出口的疏散照明,感觉主要指疏散指示标志。因为出口也在疏散路径上,照亮路线的疏散照明已经包含在场所要求中了。
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
       应急照明和疏散照明,是两个不同标准下划分的类别。前者按照明电源的可靠性划分,后者按照明的作用划分。尽管事实上两者有关联,但逻辑分类上是独立的。消防应照标的出现,让很多人将这两者混淆了。容易产生浆糊理解。
     
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
虽然按照建筑照明设计标准的术语定义,疏散照明包括疏散照明和疏散灯光指示标志,但防火通规和建筑设计防火规范都是按疏散照明和灯光指示标志分别规定的。通规的明显变化就是加了安全出口和疏散口设疏散照明的文字,这个变化确实不知道编者是怎样考虑的。
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-9-10 12:39 编辑
hbsjzsjy 发表于 2025-9-10 12:00
虽然按照建筑照明设计标准的术语定义,疏散照明包括疏散照明和疏散灯光指示标志,但防火通规和建筑设计防火 ...

       标准规范术语确实混乱,《建筑电气》居然还有文章为这种现象洗地。感觉还是建照标分类更科学、清晰。
       看内容,火通规10.1.8条只说了疏散指示标志中的一个类别——疏散方向(或路线)指示。但疏散指示标志还有另一个类别——出口标志,在该条中未涉及,在其他条文中也未见涉及。不知道编者是否自己糊涂,又把它放到10.1.9条的疏散照明中去了。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我们设计的丁类厂房,就只在门口设置了疏散照明灯具,其余位置没有设
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
一般做法是疏散口内设疏散照明(因为疏散口外一般是疏散通道,已经布置有疏散照明灯),安全出口内外均设疏散照明(因为安全出口外一般是室外安全区域)
     
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-9-10 15:40
一般做法是疏散口内设疏散照明(因为疏散口外一般是疏散通道,已经布置有疏散照明灯),安全出口内外均设疏 ...

10.1.9第2、3款说的是这些场所及其疏散口,疏散口内设疏散照明已经很明确了,我问的是及其疏散口想表达啥意思。
     
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
个人猜想与4楼一致,可能是个乌龙,但作为通规不应该啊。
     
发表于 前天 11:45 | 显示全部楼层
疏散照明是指的疏散指示牌和安全出口指示牌
注意上面是牌,有些地区的部分指示是允许采用储光式不一定需要供电。
这个更多是术语标准化问题,这个要解决比牢美禁枪还费劲

至于安全出口单说的原因最直接的例子就是部分可上人屋面会当作临时疏散场地。
     
发表于 昨天 18:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-9-10 14:19
我们设计的丁类厂房,就只在门口设置了疏散照明灯具,其余位置没有设

树总,内侧还是内外侧均设
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则