账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 156|回复: 7

照度计算书需要算几个场所?

[复制链接]
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
照度计算一直是只算两个典型场所,头一次被审图提让我补充其它场所的计算书,请问这个计算数量有什么依据没有?印象中应该有,但是想不起来了。
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
以前老图纸每个房间都标出来,只不过现在画图大家都很糙,我现在照明导线根数都懒得标了,要画的东西越来越多,只能偷懒了,计算书实在不行你就多拉点房间好了
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
原则上是所有场所都要算的
发表于 前天 09:26 | 显示全部楼层
我印象中一直都是只计算典型场所
     
发表于 前天 16:22 | 显示全部楼层
照明规范一直是主要场所,但是什么场所是主要决定权不在设计,你说储藏室、卫生间算不算主要,专家审图老是要你补充这些场所的照明指标。
过去哪个绿建标准有要求所有场所,因为所有场所满足照明节能指标得分可以比仅主要场所满足更高
     
发表于 昨天 12:59 | 显示全部楼层
最没有用的就是照明计算书
     
发表于 昨天 17:42 | 显示全部楼层
daguang816 发表于 2025-9-12 12:59
最没有用的就是照明计算书

可以没用,但是不能没有
     
发表于 昨天 18:17 | 显示全部楼层
强条包含的都算。一般用天正自带的计算,算了基本上也属扯淡。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则