账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8878|回复: 12

请教关于等电位联结问题

[复制链接]
发表于 2007-12-18 17:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请教大家:</P>
<P>      如果1栋住宅楼有4 个单元,在每单元一层设电表箱,其电源均引自室外电缆分支箱,那么请问:是不是要在每单元均设总等电位箱呀?如果要设,这4个MEB除了就近和基础接地体相连外,它们之间还需不需要再用扁钢联结啊?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2007-12-18 17:10:48 | 显示全部楼层

回复:请教关于等电位联结问题

02d501-2多个电源进线的等电位做法,一看就明白。
     
发表于 2007-12-18 17:21:00 | 显示全部楼层

回复:请教关于等电位联结问题

<P>看 图,应该是各个单位做一个,然后要连接起来</P>
<BR> 2007121817204927.jpg
发表于 2007-12-18 17:26:13 | 显示全部楼层

回复:请教关于等电位联结问题

<P>基础梁做电气连接,每个单元设接地端子箱,在适当位置预留钢板,钢板与接地网两点连接,端子箱与钢板连接,然后与配电盘PEN接</P>
发表于 2007-12-18 18:01:58 | 显示全部楼层

回复:请教关于等电位联结问题

<P>等电位联结,这里一定要用联结而不是连接,其实最重要的目的就是防止带电导体漏电和接地故障而做的等电位,一栋建筑物是一个整体,是可以传导电位的,因次不能孤立!</P>
 楼主| 发表于 2007-12-21 13:58:42 | 显示全部楼层

回复:请教关于等电位联结问题

<P>每个单元的等电位箱都与基础梁主筋相连接,整个基础梁主筋是一体的,那还用再拿扁钢把每单元的等电位箱连接起来吗?</P>
     
发表于 2007-12-22 11:05:08 | 显示全部楼层

回复:请教关于等电位联结问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2007-12-21 13:58:42</I>)的发言<BR>
<P>每个单元的等电位箱都与基础梁主筋相连接,整个基础梁主筋是一体的,那还用再拿扁钢把每单元的等电位箱连接起来吗?</P></DIV>个人认为是需要的。基础钢筋的连接不一定牢固,还是用扁钢再连接一下稳妥
 楼主| 发表于 2007-12-22 11:36:17 | 显示全部楼层

回复:请教关于等电位联结问题

[em69][em67][em67][em67]恩,好,谢谢~
     
发表于 2007-12-22 11:40:29 | 显示全部楼层

回复:请教关于等电位联结问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2007-12-21 13:58:42</I>)的发言<BR>
<P>每个单元的等电位箱都与基础梁主筋相连接,整个基础梁主筋是一体的,那还用再拿扁钢把每单元的等电位箱连接起来吗?</P></DIV>
<P><BR><BR>在没有特别要求的情况下,结构构件的钢筋电气连通性不是必然的。</P>
<P>所以老林的做法是一种加固措施。</P>
发表于 2007-12-22 18:37:44 | 显示全部楼层

回复:请教关于等电位联结问题

等电位用处到底有多大?大多摆设而已.
     
发表于 2007-12-22 18:56:30 | 显示全部楼层

回复:请教关于等电位联结问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ygrtw</B></FONT> 在(<I>2007-12-22 18:37:44</I>)的发言<BR>等电位用处到底有多大?大多摆设而已.</DIV>
<P><BR><BR>等电位用处到底有多大?-------------没有可以量化的具体指标,可以知道的是:"可以消除电位差"</P>
<P>大多摆设而已.-------------不按要求进行联结的时候</P>
 楼主| 发表于 2007-12-25 09:48:59 | 显示全部楼层

回复:请教关于等电位联结问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ygrtw</B></FONT> 在(<I>2007-12-22 18:37:44</I>)的发言<BR>等电位用处到底有多大?大多摆设而已.</DIV><BR><BR>不怕一万,就怕万一,这就跟设置灭火装置一样,又不是天天都可以用的上的,设置MEB也是一种安全措施嘛。[em10]
     
发表于 2007-12-25 18:57:39 | 显示全部楼层

回复:请教关于等电位联结问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2007-12-25 9:48:59</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>ygrtw</B></FONT> 在(<I>2007-12-22 18:37:44</I>)的发言<BR>等电位用处到底有多大?大多摆设而已.</DIV><BR><BR>不怕一万,就怕万一,这就跟设置灭火装置一样,又不是天天都可以用的上的,设置MEB也是一种安全措施嘛。[em10]</DIV><BR><BR>这个说法是保障安全的重点了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则