账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13862|回复: 6

在10KV系统里PT一次侧里装了消谐装置,二次是否还要装微机消谐

[复制链接]
     
发表于 2007-12-24 14:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>若烟 :在10KV系统里一次已经在PT柜里装了消谐装置,二次是否还要装微机消谐 ?</P>
<P><BR>若烟 :估计是我说错了,我说的一次,是在一次元件那里装的消谐,一次消谐装置装在PT一次绕组的中性点上,我说的二次是装在PT的开口三角形那里</P>
<P>东海龙王:我打电话问新疆电力设计院的专家。他的回答--<BR>有的厂家宣称自己的产品可以兼顾,PT抗铁磁谐振能力强,一次消谐装置装在PT一次绕组的中性点,PT的开口三角形那里不再装保护。<BR>但是,厂家的产品千差万别,设计院也没对产品进行试验,只能在运行中发现问题。但是,如果那时候有问题就晚了。所以,新疆电力设计院的习惯是为了保险起见,在PT的开口三角形那里还要装微机消谐。<BR></P>
<P>若烟: 但是我查到一个论文,上面说了不要一起装。TV开口三角形并接消谐装置与TV中性点串接电阻器混用时,在10 k V系统单相接地时不能消谐,因此,不应将这两种方法混用。</P>
<P>东海龙王:又打电话问了新疆的陈西庚老人家,在电力系统很出名的。他说他没研究过这个问题,只是淡淡说了好像不用了吧。<BR>先前回答问题的是新疆电力设计院的一个老总,在职。我觉得这人还是可靠,是很喜欢钻技术的那种。 <BR>以前是新疆化开的,就是一个开关厂的。<BR><BR></P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-24 14:58:49 | 显示全部楼层

回复:在10KV系统里PT一次侧里装了消谐装置,二次是否还要装微机消谐

石大头说:这个两个保护是二套保护,如果对方要装就必须装。不过对互感器的要求比较高,容易炸互感器。
     
 楼主| 发表于 2007-12-24 16:00:03 | 显示全部楼层

回复:在10KV系统里PT一次侧里装了消谐装置,二次是否还要装微机消谐

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">龙马精神:如在一次系统已经安装了消谐器,即在PT一次侧的中性点与地之间串接L型消谐器,二次系统不能再安装消谐器,否则系统发生单相接地时不能消谐。<o:p></o:p></P>
发表于 2007-12-24 20:52:02 | 显示全部楼层

回复:在10KV系统里PT一次侧里装了消谐装置,二次是否还要装微机消谐

<P>个人建议:在PT一次侧的中性点与地之间串接消谐器后,开口三角形绕组可以不并联多功能微机消谐器了。</P>
<P>并且通过部分使用情况的介绍,在一次侧装比在开口三角形绕组处装效果好些。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-12-24 20:55:46 编辑过」</div>
     
发表于 2007-12-24 21:13:07 | 显示全部楼层

回复:在10KV系统里PT一次侧里装了消谐装置,二次是否还要装微机消谐

<P>唉,电力系统的东西,做的少,接触也少,不懂。</P>
<P>坐着看大家说。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-25 08:38:08 | 显示全部楼层

回复:在10KV系统里PT一次侧里装了消谐装置,二次是否还要装微机消谐

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">某网友:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">如果一次中性点装的是那种变阻器式的一次消谐器的话,二次还应该再装二次消谐器。因为变阻器只对基波谐振比较有效果,而二次消谐器对于1/2分频和1/3分频更能起作用。如果二次装微机消谐器则更好,因为微机谐器可以全频道段起到消谐作用。<BR>特别的,现在有一种再零序剩余补偿线圈的(俗称四线圈PT),还有一种电容式PT,这两种PT自身能起到抗谐振的作用,则不用装消谐器,如果加消谐器反而有可能烧毁PT。<o:p></o:p></P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-27 16:02:33 | 显示全部楼层

回复:在10KV系统里PT一次侧里装了消谐装置,二次是否还要装微机消谐

铁磁谐振过电压产生是一个非线性过程,它的谐振频率有1/2、1/3、1/6及1/8工频,另有高次谐振有2倍、3倍频或更高倍频和工频等谐振,系统中有时会几种谐振同时发生。<BR><BR>消谐方法有十余种,微机消谐方法是其中之一。<BR><BR>微机消谐装置大多采用80C196单片机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行循环检测。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(可控硅)处于阻断状态,对系统无任何影响。当PT开口三角电压大于30V时,说明系统出现故障。装置开始对开口三角电压进行数据采集。通过数字测量、滤波、放大等数字信号处理技术,对数据进行分析、计算,判断出当前的故障状态。如果出现某种频率的铁磁谐振(一般在17Hz--150Hz之间),CPU立即启动消谐电路(使可控硅导通),让铁磁谐振在强大的阻尼下迅速消失。铁磁谐振消除后,CPU作相应纪录、存储,并自动报警、显示有关谐振信息(包括发生时间、频率、幅值等)如果是过电压或单相接地,CPU做出诊断后,装置分别给出显示和报警,并自动纪录、存储有关故障信息。最后,CPU返回初始状态,并继续检测开口三角电压。<BR><BR>微机消谐器最大的两个缺点就是:<BR><BR>1、如果遇到不是因为PT谐振而(例如母线断线,变压器和系统电容谐振)使开口三角电压升高,这时候很容易误判PT铁磁,可控硅导通后谐振无法消除,如果不能及时退出消谐电路,有可能造成PT烧毁<BR><BR>2、系统单相接地时可能出现高压涌流,这时候往往容易爆PT熔丝,二次消谐器无法抑制该涌流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则