账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11426|回复: 14

[讨论]线路电压损失

[复制链接]
发表于 2007-12-24 15:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>如题,如果1000米BV500 2*1.5的电线,电源为220V,负载为电灯500W.如果负载为感性如何计算.</P>
<P>请问电压损失如何计算?</P>
<P>有没有公式?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lqwww 在 2007-12-24 15:39:34 编辑过」</div>
     
发表于 2007-12-24 15:45:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]线路电压损失

看-工业与民用配电设计手册-542页。多种计算方法。
发表于 2007-12-27 15:40:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]线路电压损失

<P>初步计算为:26%</P>
发表于 2007-12-27 15:50:24 | 显示全部楼层

回复:[讨论]线路电压损失

<P>公式如龙王所说,书上有。</P>
<P>简单来讲,低压等感性线路为:S&gt;=功率矩/(C*电压降)</P>
<P>C值在书上有表,可以查到。</P>
发表于 2008-3-17 16:35:36 | 显示全部楼层

回复:[讨论]线路电压损失

<P>S=(B*M)/(C*U%)</P>
<P>其中S为导线面积,M为负荷矩,U%为电压损失</P>
<P>B为感性负载线路电压损失的校正系数,C为电压损失的计算常数,B,C均可查书</P>
     
发表于 2008-3-17 18:53:25 | 显示全部楼层

回复:[讨论]线路电压损失

感性负载还是简单,套公式。要是容性负载,当IRcosφ&lt;IXsinφ,Δu岂不是小于0?那不是升压了吗?有这可能吗?
     
发表于 2008-3-17 22:04:48 | 显示全部楼层

回复:[讨论]线路电压损失

<P>晕,容性还要补偿干什么?</P>
<P>补偿就是要用电容的。</P>
     
发表于 2008-3-17 22:45:50 | 显示全部楼层

回复:[讨论]线路电压损失

算电压损失,又不是要算补偿,比如纯粹只有容性和电阻负载,未必电压没有损失?
     
发表于 2008-3-17 23:01:59 | 显示全部楼层

回复:[讨论]线路电压损失

<P>哦!我搞错了,都跑题了。</P>
<P>楼上说的是容性负载的电压损失,对吧?</P>
     
发表于 2008-3-17 23:38:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]线路电压损失

对啊,今年注册考试选做题就有一道这个题目,同步电机的电压损失,但当时对sinφ要取负值没有把握,放弃了。
     
发表于 2008-3-19 12:26:24 | 显示全部楼层

回复:[讨论]线路电压损失

大家对这个话题没有兴趣吗?怎么没有多少人来顶呢?
     
发表于 2008-3-19 23:45:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]线路电压损失

我不了解,帮你顶。
发表于 2008-3-20 08:34:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-3-20 08:51:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-3-20 21:43:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]线路电压损失

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-3-20 8:51:29</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hncdwy</B></FONT> 在(<I>2008-3-17 23:38:27</I>)的发言<BR>对啊,今年注册考试选做题就有一道这个题目,同步电机的电压损失,但当时对sinφ要取负值没有把握,放弃了。</DIV><BR>当同步电机用来调节线路的功率因数时,不能单独运行的,要么从网络吸收无功,要么向网络输出无功。不记得出处了,无功在线路中存在是必要的。线路没有无功时,要用同步电机输出无功。不记得出处了。</DIV>
<P><BR><BR>我补充一句:老诚说的出处,在《电机学》里有。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则