账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16354|回复: 22

声光控报警装置??

[复制链接]
     
发表于 2008-1-1 00:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>规范上说未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。</P>
<P>这句话的意思是什么啊,(如果有火灾应急广播是不是就不用做了啊?)</P>
<P>如果要做的话,又有什么要求,每个防火分区至少设一个火灾报警装置,是不是不管多大的防火分区都做一个啊?</P>
<P>电梯的前室用不用单独做广播啊</P>
发表于 2008-1-1 14:06:54 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<P>1、有火灾应急广播也要设置,疏散人有的可能听力有问题,设声光报警。</P>
<P>2、防火分区是指建筑上大的防火分区,每个分区都要设置。</P>
<P>3、单独做广播?你指的是设扬声器吧?视情况,通常都设</P>
     
 楼主| 发表于 2008-1-1 21:28:53 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<P>第二条我是想问问一个防火分区是不是做一个就可以了啊</P>

<P>其他明白了</P>
     
发表于 2008-1-1 21:43:41 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-1-1 14:06:54</I>)的发言<BR>
<P>1、有火灾应急广播也要设置,疏散人有的可能听力有问题,设声光报警。</P>
</DIV><BR><BR>一般在商场等噪音较大的地方可以增设,但普通建筑我一般都不设声光报警,只设广播
     
 楼主| 发表于 2008-1-1 22:42:44 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<P>一一般在商场等噪音较大的地方可以增设?</P>
<P>什么地方?</P>
<P>[em10]每个楼梯口?</P>
发表于 2008-1-2 09:48:19 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-1-1 21:28:53</I>)的发言<BR>
<P>第二条我是想问问一个防火分区是不是做一个就可以了啊</P>
<P>其他明白了</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>看情况,最少一个,声光报警装置的声音不大,象深圳,消防要求用号筒式扬声器。</P>
<P>它起到提示作用,如果太少,可能根本听不到。</P>
<P>声光报警器可编码,是可控的。</P>
发表于 2008-1-2 10:24:44 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-1-1 21:43:41</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-1-1 14:06:54</I>)的发言<BR>
<P>1、有火灾应急广播也要设置,疏散人有的可能听力有问题,设声光报警。</P></DIV><BR><BR>一般在商场等噪音较大的地方可以增设,但普通建筑我一般都不设声光报警,只设广播</DIV>
<P><BR><BR>斑竹你的话跟上次我参加火规规范学习说的不太一样。</P>
<P>广播一般是大面积或者人多的地方或有背景音乐的地方使用。相比广播,声光报警是用途更防范的设备。</P>
<P>第一他的结构简单,简单就代表可靠性高,第二没有独立系统独立主机等,造价便宜。</P>
<P>建议一般场合用声光,比如小办公楼住宅等,商场地下室等加设广播。</P>
     
发表于 2008-1-2 10:35:43 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<P>火灾应急广播规范要求适用于集中火灾报警系统和控制中心报警系统。</P>
<P>至于区域报警系统,如果甲方要求或者业主财力雄厚、或者有背景音乐系统的,宜采用。个人观点。</P>
<P>区域报警系统可以用警铃或者声光报警器。但是公共建筑要考虑残疾人士的特殊性,声光报警器比较好。</P>
<P>规范规定:当多个楼层共用报警器时,在楼梯口明显部位设置声光显示装置,用于识别着火楼层的。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2008-1-2 10:36:10 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2008-1-2 11:38:04 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<P>5楼您的意思是说最少一个,具体多少没有规范要求是把。</P>
<P>我的一层8000平米,分两个防火分区,要不就在每个出口放上一个</P>
     
 楼主| 发表于 2008-1-2 11:39:47 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

斑竹你的话跟上次我参加火规规范学习说的不太一样。
<P>广播一般是大面积或者人多的地方或有背景音乐的地方使用。相比广播,声光报警是用途更防范的设备。</P>
<P>第一他的结构简单,简单就代表可靠性高,第二没有独立系统独立主机等,造价便宜。</P>
<P>建议一般场合用声光,比如小办公楼住宅等,商场地下室等加设广播。</P>
<P><BR>就是商场,一层8000平米了</P>
<P>背景音乐肯定是有的了</P>
     
 楼主| 发表于 2008-1-2 11:48:53 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<P>规范规定:当多个楼层共用报警器时,在楼梯口明显部位设置声光显示装置,用于识别着火楼层的。</P>

<P>多个楼层共用报警器是什么意思?</P>
<P>声光显示装置是什么东东</P>
     
发表于 2008-1-2 12:32:22 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2008-1-2 10:24:44</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR><BR>说的好,不过做习惯了,办公一般比较安静,广播就能听得见,声光报警更没问题
     
发表于 2008-1-2 22:29:08 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-1-1 0:00:39</I>)的发言<BR>
<P>规范上说未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。</P>
<P>这句话的意思是什么啊,(如果有火灾应急广播是不是就不用做了啊?)</P>
<P>如果要做的话,又有什么要求,每个防火分区至少设一个火灾报警装置,是不是不管多大的防火分区都做一个啊?</P>
<P>电梯的前室用不用单独做广播啊</P></DIV>设置了火灾应急广播的火灾自动报警系统 不做火灾警报装置不违反现行规范<BR><BR>
     
 楼主| 发表于 2008-1-3 00:31:10 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<P>还有一问</P>
<P>特级保护对象的各避难层应每隔20米设置一个消防专用电话分机或电话赛孔。</P>
<P>那请问一级有什么要求,是不是在消火栓按钮和手动报警按钮上做上电话赛孔就可以了  啊</P>
     
发表于 2008-1-3 23:13:56 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<P>可以,按规范来,电话分机还是要有的,主要在机房</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则