账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9667|回复: 7

感烟探测器的设置

[复制链接]
     
发表于 2008-1-4 16:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>高规 5.1.5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。</P>
<P>回廊为开敞式,设置感烟探测器合适吗?</P>
发表于 2008-1-4 17:57:31 | 显示全部楼层

回复:感烟探测器的设置

采用红外对射探测器
     
发表于 2008-1-4 18:25:03 | 显示全部楼层

回复:感烟探测器的设置

<P>我这么看这个问题的:</P>
<P>1、回廊即使是敞开的,探头的设置也是合适的。</P>
<P>探头的类型和探测距离有很大关系,回廊的高度超过12米吗?应该没有。</P>
<P> 你担心敞开的回廊会导致烟气散漫,影响探头的灵敏度,对吧?</P>
<P>你是不是可以在探头的密度和灵敏度上加强。</P>
<P>2、红外探头的定位是乎不好把握,在这个场所,可以不采用红外了。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-1-7 08:38:33 | 显示全部楼层

回复:感烟探测器的设置

<P><STRONG>火规 8.1.10</STRONG> <FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>探测器至空调送风口边的水平距离不应小于</FONT><FONT size=3>1.5m</FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于</FONT><FONT size=3>0.5m</FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3>从此规范看刮风是否会引起探测器误报呢?</FONT></P>
     
发表于 2008-1-7 18:50:48 | 显示全部楼层

回复:感烟探测器的设置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hbsjzsjy</B></FONT> 在(<I>2008-1-7 8:38:33</I>)的发言<BR>
<P><STRONG>火规 8.1.10</STRONG> <FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>探测器至空调送风口边的水平距离不应小于</FONT><FONT size=3>1.5m</FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于</FONT><FONT size=3>0.5m</FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3>从此规范看刮风是否会引起探测器误报呢?</FONT></P></DIV>
<P><BR><BR>刮风会影响空间烟气的流动。不过刮风对探测器的影响我认为情况可能会复杂些:</P>
<P>1、风口与探头的探测面在同一水平面上,距离如规范所说情况,影响就是必然的。</P>
<P>2、风口与探头的探测面同一水平面,可是距离较远,影响就不是必然的,对吧?</P>
<P>3、烟气在顶棚的流动特性是:贴着顶棚蔓延,受外力、顶棚材质、顶棚的隔离等等影响。</P>
<P>刮出来的风,是否会给顶棚的烟气特性造成影响?</P>
<P>这才是判断探头是否会误报的依据。</P>
<P>大家怎么看?</P>
发表于 2008-2-1 11:18:15 | 显示全部楼层

回复:感烟探测器的设置

冰,红外对射探测器有发射器和接受器吧,那在图上怎么画呢?是否有图可参考一下?谢谢
     
发表于 2008-2-1 18:59:41 | 显示全部楼层

回复:感烟探测器的设置

<P>楼上的,图面怎么表达都是可以接受的。</P>
<P>你把图例说明一下就可以了。</P>
<P>关键在于你表达清楚了你的意图,而且你的意图是满足规范的。</P>
发表于 2008-2-27 16:43:52 | 显示全部楼层

回复:感烟探测器的设置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hbsjzsjy</B></FONT> 在(<I>2008-1-4 16:42:20</I>)的发言<BR>
<P>高规 5.1.5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。</P>
<P>回廊为开敞式,设置感烟探测器合适吗?</P></DIV><BR><BR><FONT face=黑体 color=#0000ee size=4><FONT color=#000000> </FONT><FONT color=#0000cc> 回廊为开敞式为什么设置感烟探测器不合适呢?</FONT></FONT>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则