账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11302|回复: 11

如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

[复制链接]
发表于 2008-1-8 15:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在线等待~~~

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-1-8 19:05:18 | 显示全部楼层

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

PE线不引出即可。
     
发表于 2008-1-8 20:09:48 | 显示全部楼层

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

哈哈哈哈,问的经典,答的巧妙!
发表于 2008-1-9 16:21:44 | 显示全部楼层

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

<P>主要是看你那个“局部”里的PE接地极在哪里?如果还是在那栋楼里,基本上也是白搭。</P>
<P>除非在室外离建筑接地极20米(不定)以上另打一接地极,然后引到你那个局部里的PE排上。</P>
<P>但是由于受条件限制,往往不好实现。</P>
发表于 2008-1-10 09:32:44 | 显示全部楼层

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

楼上的说法有道理,同一栋建筑物内最好直接采用TN-S系统。
发表于 2008-1-10 09:42:28 | 显示全部楼层

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

若设备在楼外,则可不引出PE线,设备单独作接地,但配电回路应加漏电保护。
发表于 2008-1-10 13:00:21 | 显示全部楼层

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abm</B></FONT> 在(<I>2008-1-10 9:42:28</I>)的发言<BR>若设备在楼外,则可不引出PE线,设备单独作接地,但配电回路应加漏电保护。</DIV><BR><BR>算是另外一种情况的补充。
     
发表于 2008-1-11 00:12:36 | 显示全部楼层

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abm</B></FONT> 在(<I>2008-1-10 9:42:28</I>)的发言<BR>若设备在楼外,则可不引出PE线,设备单独作接地,但配电回路应加漏电保护。</DIV><BR><BR>哦,TT形式,外加漏电保护做接地故障保护,对吧?
     
发表于 2008-1-11 00:15:13 | 显示全部楼层

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

<P>兄弟们,别玩深沉好不好,有什么直接说吧。</P>
<P>搞得我看半天才反应过来。</P>
发表于 2008-3-4 15:01:08 | 显示全部楼层

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

<DIV STYLE='padding-top: 22px; background-image: url("http://promote.opera.com/small/opera94x15.gif"); background-repeat: no-repeat'><BR><BR><BR><BR><BR>最好是来个CAD。表示一下。。<BR><BR><BR></DIV>
     
发表于 2008-3-4 23:08:15 | 显示全部楼层

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

<P>配电所里面,就不要分那么细了</P>
     
发表于 2008-3-5 00:59:55 | 显示全部楼层

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

<P>哈哈哈,都灌水来了。</P>
<P>一个好贴,就给水了,楼主去哪了?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则