账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17151|回复: 25

关于卫生间壁灯的PE线!

[复制链接]
发表于 2008-1-24 12:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一般卫生间壁灯安装高度由于受卫生间吊顶原因,往往不能高于2.4米,因此需要加PE线。</P>
<P>但是,这个PE线从哪里来呢?</P>
<P>成都普遍的做法是从附近插座取PE线来(我们单位也是这样做的)。</P>
<P>但是这样做我发现有很大的安全隐患:如果这个壁灯漏电,漏电电流将通过这根PE线传到其他插座,而导致这条被取PE线的插座回路所带设备外壳带电;但是,灯具回路我们是没有漏电开关的,由于漏电开关的原理,这条插座回路的漏电开关也不会跳。</P>
<P>是个很大的安全隐患呀!</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2008-1-24 12:47:24 | 显示全部楼层

回复:关于卫生间壁灯的PE线!

<P>所有的灯具回路都要放3根线,规范是要求2.4米以下,但是还是放3根比较保险。可以避免检修灯具的时候发身人身事故。</P>
<P>你要是担心的话就从卫生间的等电位端子箱引线吧</P>
 楼主| 发表于 2008-1-24 13:16:54 | 显示全部楼层

回复:关于卫生间壁灯的PE线!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-1-24 12:47:24</I>)的发言<BR>
<P>所有的灯具回路都要放3根线,规范是要求2.4米以下,但是还是放3根比较保险。可以避免检修灯具的时候发身人身事故。</P>
<P>你要是担心的话就从卫生间的等电位端子箱引线吧</P></DIV><BR>似乎有新规范将要出台,到时候灯具回路将要求为3根线。
发表于 2008-1-24 13:17:24 | 显示全部楼层

回复:关于卫生间壁灯的PE线!

<P>卫生间为什么要加装壁灯?</P>
<P>要是按照楼主的做法PE线就要从卫生间的插座中取,要是此卫生间带洗浴功能的话就相当于做了局部等电位联结了!</P>
<P>还有就是要是漏电电流通过PE线传到其他插座,而导致这条被取PE线的插座回路所带设备外壳带电的话如果人要是触摸的话为什么漏电断路器不动作?</P>
 楼主| 发表于 2008-1-24 13:43:04 | 显示全部楼层

回复:关于卫生间壁灯的PE线!

为什么要动作?
     
发表于 2008-1-24 15:33:55 | 显示全部楼层

回复:关于卫生间壁灯的PE线!

<P>是从配电箱过来的.</P>
发表于 2008-1-25 10:46:17 | 显示全部楼层

回复:关于卫生间壁灯的PE线!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>alex840514</B></FONT> 在(<I>2008-1-24 13:17:24</I>)的发言<BR>
<P>卫生间为什么要加装壁灯?</P>
<P>要是按照楼主的做法PE线就要从卫生间的插座中取,要是此卫生间带洗浴功能的话就相当于做了局部等电位联结了!</P>
<P>还有就是要是漏电电流通过PE线传到其他插座,而导致这条被取PE线的插座回路所带设备外壳带电的话如果人要是触摸的话为什么漏电断路器不动作?</P></DIV>
<P>一般情况照明回路不设漏电保护,插座回路设漏电保护,若灯具漏电使插座回路PE线带电,因插座回路漏电</P>
<P>开关并不能检测出此漏电,故漏电断路器不会动作。<BR><BR></P>
发表于 2008-1-25 10:52:00 | 显示全部楼层

回复:关于卫生间壁灯的PE线!

不动作漏电断路器不就失去其作用了吗?
发表于 2008-1-25 11:44:10 | 显示全部楼层

回复:关于卫生间壁灯的PE线!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>alex840514</B></FONT> 在(<I>2008-1-25 10:52:00</I>)的发言<BR>不动作漏电断路器不就失去其作用了吗?</DIV>
<P><BR>漏电断路器的动作信号来源于电流线圈检测的剩余电流,由于PE线未穿过该线圈,故漏电断路器不能保护沿</P>
<P>PE线传导的危险电压,而要采用等电位联接来解决问题。<BR></P>
     
发表于 2008-1-25 13:11:28 | 显示全部楼层

回复:关于卫生间壁灯的PE线!

故障电压沿PE线传导是TN系统固有的缺陷,没有办法,只能靠室内等电位措施来解决。
     
发表于 2008-1-25 18:28:43 | 显示全部楼层

回复:关于卫生间壁灯的PE线!

<P>我支持照明回路加配PE线。</P>
<P>这么一来,卫生间的等电位又增加一个节点了。</P>
 楼主| 发表于 2008-1-25 19:37:13 | 显示全部楼层

回复:关于卫生间壁灯的PE线!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-25 18:28:43</I>)的发言<BR>
<P>我支持照明回路加配PE线。</P>
<P>这么一来,卫生间的等电位又增加一个节点了。</P></DIV><BR><BR>是的,新规范出来后,就不会有这样的烦恼了。
     
发表于 2008-1-25 21:22:18 | 显示全部楼层

回复:关于卫生间壁灯的PE线!

不知道板爷说的新规范是什么?
发表于 2008-1-26 23:04:59 | 显示全部楼层

回复:关于卫生间壁灯的PE线!

<P>卫生间的照明是从配电箱过来含PE的3根线。</P>
<P>和卫生间的插座一样是独立并加装漏电的。</P>
     
发表于 2008-1-27 19:06:47 | 显示全部楼层

回复:关于卫生间壁灯的PE线!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-1-26 23:04:59</I>)的发言<BR>
<P>卫生间的照明是从配电箱过来含PE的3根线。</P>
<P>和卫生间的插座一样是独立并加装漏电的。</P></DIV><BR><BR>不会吧?仙人掌,你的卫生间照明回路独立且做漏电保护?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则