账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7515|回复: 3

关于变压器接地的讨论

[复制链接]
     
发表于 2008-2-1 14:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><BR>关于" 变压器一点接地" 的讨论我先来简单总结一下,顺带回答<STRONG>治学以诚斑竹的提出的问题,</STRONG>代表个人看法及意见,欢迎大家补充.</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">(1</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">)变压器中性点接地的分类? <o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0">答:分类变压器中性点接地方式与电网的安全运行有密切关系,在系统正常运行时,中性点对地电压为零,接地方式对系统没有影响,当发生一相接地或人身触电事故时,各种接地方式的差别就出现了。变压器中性点接地方式一般分为以下5种:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0">1)中性点不接地方式;2)中性点经高电阻接地方式;3)中性点直接接地方式;4)中性点经低电阻接地方式;5)中性点经消弧线圈接地方式。其中,第1),2)种接地方式相似,可作一类考虑,称为中性点不接地方式,一般是单向接地故障电流不超过规定数值(如10Kv为<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="20" UnitName="a">20A</st1:chmetcnv>)时使用。第3),4)种接地方式相似,可作一类考虑,称为中性点直接接地方式,其中第四种用于单向接地故障电容电流较大时。第5)种接地方式则常用于单向接地故障电流超过各类电压允许规定数值时(如10Kv为<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="20" UnitName="a">20A</st1:chmetcnv>)。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">(2)<B style="mso-bidi-font-weight: normal">何种变压器中心点必须接地?</B> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">答:运行中自耦变压器的中性点必须接地,因为当系统中发生单相接地故障时,如果自耦变压器的中性点没有接地,就会使中性点位移,使非接地相的电压升高,甚至达到或超过线电压,并使中压侧线圈电压。为了避免上述现象,所以中性点必须接地。接地后的中性点电位就是地电位,发生单相接地故障后中压侧也不会过电压了。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">(3)<B style="mso-bidi-font-weight: normal">变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">答:变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实际情况临时处理。 </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检修时,可作特殊运行方式处理,例如改定值或按规定停用、起用有关保护段。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2)变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。如果由于某些原因,变电所正常必须有两台变压器中性点直接接地运行,当其中一台中性点直接接地的变压器停运时,若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地运行。否则,按特殊运行方式处理。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3)双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时、将另一台中性点不接地变压器直接接地。若不能保持不同母线上各有一个接地点时,作为特殊运行方式处理。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4)为了改善保护配合关系,当某一短线路检修停运时,可以用增加中性点接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5)自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">(4)<B style="mso-bidi-font-weight: normal">变压器中性点接地归类</B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">答:接地分为三大类:功能性接地、保护性接地、电磁兼容接地3类,其中变压器中性点接地属于工作接地,属于3大类中的功能性接地,而外壳接地属于保护性接地,同样避雷器的接地也属于保护性接地。</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2008-2-2 20:54:50 | 显示全部楼层

回复:关于变压器接地的讨论

<P>首先,对楼上的说法很佩服!</P>
<P>同时也向楼上的请教:“1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。”在现在的民建中基本没这运行种状况。那这种做法用于......上?</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">‘电磁兼容接地’是属于那一类接地呢?</P>
     
发表于 2008-2-5 00:31:58 | 显示全部楼层

回复:关于变压器接地的讨论

怪了,那个老诚怎么不进来说两句?
     
 楼主| 发表于 2008-2-19 17:42:25 | 显示全部楼层

回复:关于变压器接地的讨论

<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-2-2 20:54:50</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">‘电磁兼容接地’是属于那一类接地呢?</P></DIV>
<P><BR>第一句说的很对,其实我们民用建筑绝大部分只是1台或2台变压器,双母线运行的方式在民用建筑中很少用,一般在重要的工业建筑中;</P>
<P>电磁兼容接地从大的范围来讲,可以划到保护接地中,但是现在大院很多老总喜欢把"电磁兼容"作为一个新的课题来研究,比如上海民用院的陈众立总工就是一个,所以有不少意见把其单独划出来,第三版的工业民用配电手册就是一个例子,我个人认为其属于保护接地.以上意见属于个人论点,仅供参考!呵呵 <BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则