账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7950|回复: 11

请教关于重复接地的问题

[复制链接]
发表于 2008-2-18 12:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>建筑物采用TN-C-S系统供电,电源由室外引入建筑物内时PEN线做重复接地。</P>
<P>我的问题是:此电源线是先做重复接地再接到总开关上还是先接到总开关上再做重复接地?</P>
<P>小弟不明白,请高手解答。谢谢~</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-2-18 12:46:00 | 显示全部楼层

回复:请教关于重复接地的问题

你加几极的开关?一般重复接地都在总配电箱内的PE排。你要用3P的开关,无所谓了。要是4P的,就先接地
     
发表于 2008-2-18 13:08:48 | 显示全部楼层

回复:请教关于重复接地的问题

先接地,兄弟。
 楼主| 发表于 2008-2-18 13:53:54 | 显示全部楼层

回复:请教关于重复接地的问题

<P>谢谢两位版主,</P>
<P>先接地,那总开关是属于TN-S系统了,我用的是4P的塑壳漏电开关。</P>
发表于 2008-2-18 14:59:34 | 显示全部楼层

回复:请教关于重复接地的问题

开关之前,也没别的意思。TN-C中漏电没法使用
     
发表于 2008-2-18 20:59:05 | 显示全部楼层

回复:请教关于重复接地的问题

<P>板爷,不是说有个3P的可以使用吗?</P>
<P>[em1]</P>
发表于 2008-2-18 22:08:21 | 显示全部楼层

回复:请教关于重复接地的问题

电源线是先做重复接地再接到总开关上
发表于 2008-2-18 22:09:45 | 显示全部楼层

回复:请教关于重复接地的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-2-18 20:59:05</I>)的发言<BR>
<P>板爷,不是说有个3P的可以使用吗?</P>
<P>[em1]</P></DIV><BR><BR>大哥,你的意思是这里用3P的漏电?
 楼主| 发表于 2008-2-19 09:45:32 | 显示全部楼层

回复:请教关于重复接地的问题

<P>电源是由室外引入的,总开关用3P的不行吧?</P>
发表于 2008-2-19 11:02:24 | 显示全部楼层

回复:请教关于重复接地的问题

<P>如果是3p的开关走abc3相的,就在进开关前做重复接地</P>
<P>4p的开关有用到么?我倒有点糊涂了,重复接地只在变压器出线后到低压总开关前或者供电回路的最末端做呀,低压出线总开关有用4p的?</P>
     
发表于 2008-2-19 19:14:27 | 显示全部楼层

回复:请教关于重复接地的问题

<P>哈哈,我先声明:我都是用4P漏电的。</P>
<P>我也是一个猜想,看看3P怎么用。</P>
     
发表于 2008-2-20 07:56:13 | 显示全部楼层

回复:请教关于重复接地的问题

不要把简单的问题复杂化。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则