账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24528|回复: 30

[求助]发电机储油问题

[复制链接]
发表于 2008-2-20 15:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前大伙做柴油发电机房,日用邮箱采用多大的?如果发电机超过1000KW,大伙选择发电机油量按几个小时考虑?是否有条文规定邮箱不能大于1立方?那备用的油如何存储?
     
发表于 2008-2-20 18:54:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]发电机储油问题

<P>我说两句:</P>
<P>1、按照机组的要求,应该是存储8小时的油料。这是个电气的规范。</P>
<P>2、这个1个立方,是高规里的要求,不过这个要求是否适用于机组,我还是有疑问。</P>
<P>3、这两年,我们这里的消防审核机构,就用高规的条文对高层的储油量作出了约束,比较奇怪。</P>
<P>楼主的图纸是不是在消防审核过程中受到了类似约束?</P>
     
发表于 2008-2-20 21:57:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]发电机储油问题

<P>1、高规或建规,都提及过1立方米限制的问题;你仔细翻翻</P>
<P>2、按照电气规范,一般是3~8小时(但须以满足第1条为前提);</P>
<P>3、更大功率的机组,可以分解为两台小机组,分别设置油箱间及邮箱。当然也可保持大功率,但在油箱间附近设置室外地下油罐的。</P>
     
发表于 2008-2-20 22:02:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]发电机储油问题

<P>重复了,SORRY.</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-2-20 22:06:43 编辑过」</div>
     
发表于 2008-2-20 23:44:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]发电机储油问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-2-20 21:57:08</I>)的发言<BR>
<P>1、高规或建规,都提及过1立方米限制的问题;你仔细翻翻</P>
<P>2、按照电气规范,一般是3~8小时(但须以满足第1条为前提);</P>
<P>3、更大功率的机组,可以分解为两台小机组,分别设置油箱间及邮箱。当然也可保持大功率,但在油箱间附近设置室外地下油罐的。</P></DIV><BR>这个回答好,现实中我也这么做过,可以把油箱间分割成2个做的,就是2个小房间<BR>
     
发表于 2008-2-20 23:56:02 | 显示全部楼层

<P><BR><BR>大鼻山,这个一个立方,约束的是锅炉房的储油量,你说的是这个条文吗?接下来的条文就是8小时的柴油储量。</P>
<P>你认为这个值也适用与发电机房?</P>
     
发表于 2008-2-21 08:17:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]发电机储油问题

<P>高规--</P>
<P><STRONG>4.1.3 <U>柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,应符合下列规定:</U><BR><U>4.1.3.1 可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。柴油的闪点不应小于55℃;</U><BR><U>4.1.3.2</U> 应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,<U>门应采用甲级防火门;</U><BR><U>4.1.3.3</U> 机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门;<BR><U>4.1.3.4</U> 应设置火灾自动报警系统和<U>除卤代烷1211、1301以外的</U>自动灭火系统。</STRONG></P>
<P><STRONG><U>4.1.12 设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:<BR>4.1.12.1 应在进入建筑物前和设备间内设置自动和手动切断阀;<BR>4.1.12.2 储油间的油箱应密闭,且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施。<BR>4.1.12.3 燃料供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。</U></STRONG></P>
     
发表于 2008-2-21 08:23:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]发电机储油问题

<P>建筑设计防火规范和高规的规定差不多。</P>
<P>民规--</P>
<P>6.1.9.1 对动力专业的要求: </P>
<P>(1)在燃油来源及运输不便时,宜在建筑物主体外设40~64h贮油设施;<BR>(2)按柴油发电机运行3~8h设置日用燃油箱,但油量超过消防有关规定时,应设贮油间,并采取相应防火措施;<BR>(3)一般按160~240h消耗量设置润滑油贮存装置;<BR>(4)日用燃油箱宜高位布置,出油口宜高于柴油机的高压射油泵;<BR>(5)卸油泵和供油泵可共用,应装电动和机动各1台,其容量按最大的卸油或供油量确定。</P>
     
发表于 2008-2-21 08:56:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]发电机储油问题

如果是1000KW的柴油发电机,可以变成两个500KW的并行运行的柴油发电机,做两个储油间。
     
发表于 2008-2-21 13:21:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]发电机储油问题

<P>今天我粗略算了一下,这1个立方的油量,能满足800KW以下的发电机8小时的燃油量。</P>
<P>龙王,你们那怎么处理的,也说一个。</P>
 楼主| 发表于 2008-2-21 20:22:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]发电机储油问题

1立方只能满足1200kw发电机3小时的,虽说对于日用油箱来说已经够用了
     
发表于 2008-2-21 20:48:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]发电机储油问题

楼上的,你问这个是为什么?
     
发表于 2008-2-22 08:14:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]发电机储油问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2008-2-21 20:22:04</I>)的发言<BR>1立方只能满足1200kw发电机3小时的,虽说对于日用油箱来说已经够用了</DIV>
<P>按规范选择。你说的没错,发电机功率肯定和耗油量有关!</P>
<P>不知道小韩理解我引用规范的真正含义是什么?<BR><BR></P>
     
发表于 2008-2-22 13:12:47 | 显示全部楼层

回复:[求助]发电机储油问题

<P>恳请各位,在探讨问题的时候,直接说出自己的观点即可。</P>
<P>一本规范,都有不同理解的。</P>
<P>龙王、韩,请解释一下你们的说法吧。</P>
发表于 2008-2-22 15:07:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]发电机储油问题

<P><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=4>一般规范规定的是最低要求</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=4>关于储油量问题除了满足规范要求外还要视项目情况而定</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=4>有的旅游酒店,酒店管理公司要求储油量达24个小时。。。</FONT></STRONG></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则