账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7622|回复: 10

[讨论]照明节能

[复制链接]
     
发表于 2008-2-25 23:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>“降低端电压10%,光效提高6.5%”</P>
<P>据说有这么一种节能技术吧,先启动电光源,当电光源达到额定功率后,调整线路端电压,使之降低10%,可提高光效6.5%,可达到节能效果。</P>
<P>1、大家听说过这项技术吗?</P>
<P>2、任何一种电光源都有这个效果吗?</P>
<P>3、这个端电压怎么调整?</P>
<P>大家都说说。</P>
发表于 2008-2-26 10:12:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明节能

<P>“降低端电压10%,光效提高6.5%”</P>
<P>才看到,顶一下。请个搞电光源设计的专家来回答下。要不发到电光源论坛去。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 阡陌电气 在 2008-2-26 14:23:39 编辑过」</div>
发表于 2008-2-26 10:16:30 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明节能

<P>我也顶一下</P>
<P>跟上</P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-26 12:47:40 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明节能

<DIV class=quote>以下是引用 <B>阡陌电气</B></FONT> 在(<I>2008-2-26 10:12:33</I>)的发言<BR>
<P>“降低端电压10%,光效提高6.5%”</P>
<P>才看到,顶一下。情个搞电光源设计的专家来回答下。要不发到电光源论坛去。</P></DIV>
<P><BR><BR>这也是建筑电气节能设计的一部分,所以要在这个坛子里聊。</P>
<P>要找个搞节能的专家可能会说得清楚些。</P>
发表于 2008-2-26 15:39:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明节能

<P>[em30]刚注册的号大家多多关照,我是新手</P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-26 18:42:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明节能

<DIV class=quote>以下是引用 <B>guanghui509</B></FONT> 在(<I>2008-2-26 15:39:33</I>)的发言<BR>
<P>[em30]刚注册的号大家多多关照,我是新手</P></DIV><BR><BR>新手进来,多说几句。
发表于 2008-2-27 17:58:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明节能

<P>电压降低,亮度肯定是要降低的!</P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-27 20:06:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明节能

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2008-2-27 17:58:43</I>)的发言<BR>
<P>电压降低,亮度肯定是要降低的!</P></DIV><BR><BR>为什么?能说说吗?
发表于 2008-2-28 11:39:47 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明节能

<P>转贴:</P>
<P>2.4.1可控硅斩波型照明节能装置</P>
<P>  应用可控硅斩波原理,通过控制晶闸管(可控硅)的导通角,将电网输人的正弦波电压斩掉一部分,以降低输出电压的平均值,达到控压节电的目的。</P>
<P>  这类节能调控设备对照明系统的电压调节速度快,精度高,可分时段实是调整,有稳压作用。而且其主要是电子元件,相对来说体积小、设备轻、成本低。但可控硅斩波有致命缺陷,由于是斩波,电压无法实现正弦波输出,由此出现大量谐波,形成对电网系统谐波污染,危害极大,尤其不能用于有电容补偿电路中。然而气体放电灯功率因数一般在0.5以下,必须设计用电容补偿,才能满足现代照明功率因数0.9以上的技术规定。</P>
<P>  2.4.2自耦降压式节电装置</P>
<P>  通过一个自耦变压器机芯,根据输入电压高低情况,连接不同的固定变压器抽头,将电网电压降低10、15、20V,从而达到降压节电的目的。</P>
<P>  这类产品最大的优点是实现电压的正弦波输出,结构和功能都很简单,当然可靠性也比较高,但也存在无法实时稳压输出的技术缺陷,因为其核心部件是一个多抽头的变压器,变压比固定,一般副边有三个降压抽头,分别降1OV、15V、20V,一旦电源接线固定,降低的电压就是固定值,当电网电压波动时,节电产品输出电压也会上下波动,这样照明的工作电压依然处在不稳定波动状态,无法起到对电光源的保护作用。</P>
<P>  2.4.3智能照明调控器</P>
<P>  采用微电脑控制系统,实时采集输出、输入电压信号与最佳照明电压比较,通过计算进行自动调节,从而保证输出最佳的照明系统工作电压。</P>
<P>  智能照明调控装置不仅具有上述两类节能产品的优点,克服它们的缺陷,而且增加了许多实用功能和设备以及整体的安全可靠性:</P>
<P>  (1)可实现实时调压稳压功能,以保证最佳的照明工作电压和灯具的保护功能;</P>
<P>  (2)可实现多段的自动调整,可满足不同用户在不同时间段的节电要求;</P>
<P>  (3)可实现灯具的软启动和软关闭,降低冲击电流,提高灯具寿命;</P>
<P>  (4)三相独立可调,一相故障不会影响其它两相正常工作。</P>
<P>  然而这类照明节电产品的成本高于前两种,但由于可实现智能照明调控、有效保护电光源、降低电能消耗的功能,使用的经济性和可靠性远远好于前两种产品,因此是目前国际上比较成熟的照明控制方案,在国内也有厂家研制出此类产品,并开始推向市场。</P>
<P>  加装照明节电器使所有的照明光源(气体放电灯或卤钨洒)都是要标准的电压条件下才能保持其额定寿命,当夜间电压偏高或白天电压不稳时,均会影响光源的寿命。加装照明节电器,除保持电压的稳定或略有所降,即节约用电又能延长光源的寿命,同时由于照明初设计时考虑维护系数的计算往往有20%左右的照度余量,所以不会影响照度标准值的维持,更不会对视觉效果有明显的影响。</P>
<P>  加装照明节电器对于气体放电光源还可以利用微机进行智能控制;通过内置的专用优化控制软件,可以随时采集、分析和计算,控制内部的综合滤波电路,控制电流波形,补偿功率因数,吸收内部失真电流并循环转化为有用的能量,提高整体电源效率,随负荷变化动态调整运行状态下所需的电流和电压,对功率进行自动调整,达到智能节电的目的,照明节电器大多数节电率在25%以上。</P>
<P>  照明节电器的优点是接人方便,自动调节无需专人维护,减少有功功率消耗,降低无功功率,多重保护安全可靠,降低启动电流延长光源寿命1倍以上。有些节电器还可以采用先进的防雷技术,经过集成优化设计防止照明电路受到雷电损害而引起事故。</P>
发表于 2008-2-28 15:08:41 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明节能

新手,进来学习学习。
     
 楼主| 发表于 2008-2-28 20:06:10 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明节能

<P>“智能照明调控器”?</P>
<P>我想起来了,他们曾给我拿来过类似的样本,我没在意,他们也没和我仔细说,我明天看看资料还在不在。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则