账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14746|回复: 23

2008第二期,又是路灯照明问题!

[复制链接]
     
发表于 2008-3-4 23:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>漏电流征订到1~5A,时间到1秒了。。。。。。。。。</P>
<P>真是越看越糊涂啊</P>
发表于 2008-3-5 08:01:41 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

这么大的漏电电流?还真没见过。
     
发表于 2008-3-5 08:16:23 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

还没看到
     
发表于 2008-3-5 12:47:38 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

呵呵,不吹牛的说,在我那篇论文发表之前的日子里,几乎读不到有价值的、正式发表的路灯配电论文。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-3-5 12:48:19 编辑过」</div>
     
发表于 2008-3-5 12:54:03 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-3-4 23:19:05</I>)的发言<BR>
<P>漏电流征订到1~5A,时间到1秒了。。。。。。。。。</P>
<P>真是越看越糊涂啊</P></DIV>
<P><BR><BR>2008年2期我尚未见到,不过有可能到1A以上哟。因为此时只是考虑短路灵敏度的,而不是考虑其他。所以,可以取比较大的数值。</P>
<P>在我自己的论文中,是这样结论的:“因此,干线开关RCD的额定漏电动作电流I<SUB>△n</SUB>≥4I<SUB>x</SUB> =4×21.44mA=85.76mA。根据RCD的制作规格(优选值), I<SUB>△n</SUB>取值为100mA、300mA、500mA等,建议取值300mA及以上。”</P>
发表于 2008-3-5 13:57:39 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

<DIV class=quote twffan="done">以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-3-5 12:47:38</I>)的发言<BR>呵呵,不吹牛的说,在我那篇论文发表之前的日子里,几乎读不到有价值的、正式发表的路灯配电论文。<BR><BR></DIV>
<P>既然是这样,那么现在建筑电气就有3篇关于路灯配电的问题了。</P>
<P>期待大鼻子看到新的论文后,再发新帖,辩个明白。</P>
<P>三分天下来一统。<BR><BR></P>
发表于 2008-3-5 14:34:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-3-5 14:56:49 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

呵呵,最好以正式的或书面的东西说话,说其他的都是“里格啷”……。
     
发表于 2008-3-5 15:01:58 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2008-3-5 13:57:39</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote twffan="done"><BR></DIV>
<P>既然是这样,那么现在建筑电气就有3篇关于路灯配电的问题了。</P>
<P>期待大鼻子看到新的论文后,再发新帖,辩个明白。</P>
<P>三分天下来一统。<BR><BR></P></DIV><BR>第2篇我已质疑过了。期待拜读第3篇(可惜我今年忘订杂志了)。<BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-3-5 15:26:22 编辑过」</div>
     
发表于 2008-3-5 15:03:43 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

欢迎“好事者”帮贴上来……
     
发表于 2008-3-5 15:25:47 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-3-5 14:34:12</I>)的发言<BR>
<P>我一开口,帖子就会沉下去,所以,我一直不说话。</P>
<P>多大的事,路灯配电(中压配电除外)能有多大的学问呢。别唬人了。接地系统的技术性探讨,也只有接地故障保护那点东西。</P>
<P>争来争去,是不是对TN与TT的概念不清楚呢?</P>
<P>不能把知道那端有没有接地极就认为懂了TN与TT的概念。要再深一点。</P></DIV>
<P><BR>欢迎也来点“唬人”的东西呗,别总在一旁做哲人般的深沉状。</P>
<P>大家更需要的是实打实的东西,不是口水、泡沫和“空对空”。<BR></P>
     
发表于 2008-3-5 15:32:39 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

<P>我刚在BBS首页看到这样的题目:</P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="96%" align=center border=0>

<TR>
<TD class=title align=middle>对城市道路照明采用 T T 系统的几点刍议</TD></TR>
<TR>
<TD style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black" align=middle></TD></TR>
<TR>
<TD style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black">
<DIV align=center>郭凤文</DIV>
<DIV>    摘 要 通过对城市道路照明低压配电系统采用TN-S和T T两种接地型式安全性的比较,对采用T T系统时变电所的两个接地能否共用,以及RCD防误动和线路上、下级保护动作选择性配合等具体问题的分析,说明了采用T T系统的必要性和可行性。</DIV>
<DIV>    关键词 城市道路照明 接地型式 电击防护</DIV></TD></TR></TABLE></P>
发表于 2008-3-5 17:39:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-3-5 20:16:50 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

<P>大家 还是看看再说吧,整定电流和时间这么大,其主要考虑的是上下级选择性的问题·!</P>
<P>另外,也不知道他是不是抄的大鼻山的文章,整定倍数也取了个2.5</P>
     
发表于 2008-3-5 21:21:34 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

我今年也忘了订杂志了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则