关于低压双电源主接线方案

[复制链接]
发表于 2008-3-11 16:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压380V系统,由供电局提供双电源进线,一用一备,不同时运行,进线开关在1600A及以下,无发电机,低压主接线方案究竟怎么实现好?谢谢!
发表于 2008-3-11 17:05:36 | 显示全部楼层

回复:关于低压双电源主接线方案

<P>说说我的想法:</P>
<P>看你的意思是你们的范围是从变压器出线开始,如果有两台变压器的话就用单母线分段方式,主用和备用电源之间放低压母联柜与两路低压总开关柜实现机械与电气连锁(三锁两钥匙) </P>
<P><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 540pt; HEIGHT: 5in" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\xhao\LOCALS~1\Temp\msohtml1\02\clip_image001.wmz"></v:imagedata></v:shape></P>
     
发表于 2008-3-11 21:02:06 | 显示全部楼层

回复:关于低压双电源主接线方案

备自投?
 楼主| 发表于 2008-3-12 11:22:38 | 显示全部楼层

回复:关于低压双电源主接线方案

<P>谢谢二位!</P>
<P>是手动自投。</P>
<P>非得要母联吗?可不可以这样:</P>
<P>1、在两端设两个进线柜,进线开关之间只用电气互锁</P>
<P>2、在两端设两个进线柜,主进线开关之间程序锁+电气互锁(据反映主断路器之间程序锁不好)</P>
<P>3、在两端设两个进线柜,进线隔离开关之间程序锁+主进线开关电气互锁(据反映隔离开关之间程序锁还可以)</P>
<P>4、在一端设两个进线柜,下进线,两柜之内的主进线开关之间机械联锁+电气互锁</P>
<P>5、在一端设一个进线柜,内设两个进线主开关,一个开关上进线,一个开关下进线,主进线开关之间机械联锁+电气互锁(两路进线电缆在一个柜内接线麻烦)</P>
<P>6、在一端设一个进线柜,内设手动双电源转换开关+主进线开关(两路进线电缆在一个柜内接线麻烦)</P>
<P>大家给出个主意,谢谢!</P>
发表于 2008-3-12 15:28:50 | 显示全部楼层

回复:关于低压双电源主接线方案

<P>其他方法没用过不敢乱讲</P>
<P>第6条可以,不过你的进线开关是1600A的实际制作配电箱即要放进线开关又要放ATS有点难度的,我没有见过这么大的ATS转换器与两个进线开关放一起的,如果分3个柜子实际上和母联的效果是一样的</P>
发表于 2008-3-12 23:08:52 | 显示全部楼层

回复:关于低压双电源主接线方案

<P>楼主说的这个是在变压器处的接线是吗?</P>
<P>而并非在低压配电室内的进线处是吗?</P>
 楼主| 发表于 2008-3-13 08:34:29 | 显示全部楼层

回复:关于低压双电源主接线方案

<P>本工程是箱式变电站电缆出线后到低压配电室,我讲的就是低压配电部分主接线。</P>
<P><STRONG>haocent</STRONG>兄,我说的方案6是进线柜内装一个QPS双电源转换开关(类似于ATSE,但是是手动的,GCS柜主接线方案里有),转换开关下设一个框架断路器,两路电源电缆进线先接到QPS上。问题是电缆根数太多,一路就要2、3根大截面电缆,有人反对这种做法,不知道哪位兄弟有类似的比较成熟的主接线方案?</P>
发表于 2008-3-13 09:58:14 | 显示全部楼层

回复:关于低压双电源主接线方案

<P>iask,我觉得有点问题:</P>
<P>你现在的方法是只在QPS的下端放一个断路器,保护负载端。可是QPS进线端就可以不用断路器了?这个从配电保护的角度考虑需要加装断路器么,我不太明白并请教高手</P>
<P>如果可以只装一个端路器外加QPS的话,原器件是可以放在一个柜子里的,主要就是接线的问题了,如果按1600A考虑从QPS出线到负载肯定要母线的,外加你从变压器出线到QPS的上端也要用母线或者用400的电缆双拼,对于施工和厂家生产来说都比较困难</P>
 楼主| 发表于 2008-3-13 12:13:13 | 显示全部楼层

回复:关于低压双电源主接线方案

<P>QPS+断路器是低压总的受电柜,整个系统看上去就象GGD柜那样,只是用QPS取代了隔离开关HD13BX,受电柜通过母排返到其余配电柜的母排.</P>
<P>主接线方案参看GCS-07</P>
<P>QPS进线端为什么要用断路器?不明白...</P>
<P>进线电缆接线是很麻烦,开关1600A,其实计算电流是在800A以下,但是即便如此我也不是很想采用QPS这样的方案.</P>
<P>有没有别的好的方案?</P>
<P>用两个受电柜在两端不知道可不可以?具体怎么做?</P>
发表于 2008-3-13 12:35:45 | 显示全部楼层

回复:关于低压双电源主接线方案

<P>除了双电源转换,感觉就是母联了,其他还真没用过。。</P>
<P>如果计算电流800A,设备负载也不是很大,就用ATS得了~</P>
 楼主| 发表于 2008-3-13 17:08:50 | 显示全部楼层

回复:关于低压双电源主接线方案

<P>电源一用一备,还用母联吗?</P>
<P>有没有不设母联的主接线啊?</P>
     
发表于 2008-3-13 21:36:29 | 显示全部楼层

回复:关于低压双电源主接线方案

阿斯是在考虑大配电容量的切换吗?
 楼主| 发表于 2008-3-14 08:28:13 | 显示全部楼层

回复:关于低压双电源主接线方案

<P>在考虑双电源进线大配电容量的低压主接线。</P>
<P>突然想起另一个问题,即使用母联,那么母联与两端受电柜之间和两个受电柜之间的机械联锁怎么实现?</P>
<P>难道是电气联锁+程序锁?</P>
 楼主| 发表于 2008-3-14 10:49:42 | 显示全部楼层

回复:关于低压双电源主接线方案

<p><BR> 200831410501259.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 iask 在 2008-3-14 10:50:49 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2008-3-14 10:51:51 | 显示全部楼层

回复:关于低压双电源主接线方案

上图是方案六的做法,在GCS主接线方案里有。