账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6322|回复: 6

考大家一个小题目(实际遇到的问题)

[复制链接]
发表于 2008-3-19 09:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>两台水泵,一用一备</P>
<P>现象:选择1#用2#备的时候,放水降低压力后1#泵启动,同时2号泵也启动,黄灯亮</P>
<P>检查后发现,外接点k16,k11,k10均未闭合</P>
<P>有空的来看看,查查看是什么原因造成两台泵同时启动[em4]</P><BR> 20083199574109.pdf (501 Bytes, 下载次数: 0)

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 haocent 在 2008-3-19 9:57:46 编辑过」</div>
发表于 2008-3-19 13:46:13 | 显示全部楼层

回复:考大家一个小题目(实际遇到的问题)

经过本人研究,可能是1KT故障;即KA1动作时,1KT的通电延时触点(25-35)是闭合的,所以才会二水泵同时工作。
 楼主| 发表于 2008-3-19 15:24:11 | 显示全部楼层

回复:考大家一个小题目(实际遇到的问题)

1kt是好的,但是问题也是出在1kt上,批叫离谱的问题,呵呵
     
发表于 2008-3-20 21:51:42 | 显示全部楼层

回复:考大家一个小题目(实际遇到的问题)

<P>不清楚,进来顶的。</P>
发表于 2008-3-21 09:15:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-3-21 10:11:37 | 显示全部楼层

回复:考大家一个小题目(实际遇到的问题)

<P>诚板考虑的是很细致的,发生问题和虚框里的外接点关系不大,问题就是出在时间继电器。一开始我以为是坏了,后来发现居然是没有设置延时时间,因此在启动1#泵的同时2#泵也启动了</P>
发表于 2008-3-21 12:02:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则