账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6619|回复: 5

40的PVC怎么走

[复制链接]
发表于 2008-3-23 14:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我想请问一下各位40的PVC阻燃管可不可以从屋面上走?图纸上标的电表箱和户内分户箱的位置不在一条线上,如果从梁里走的话需要四个90度弯头。它是三层别墅带夹层的
     
发表于 2008-3-23 18:25:34 | 显示全部楼层

回复:40的PVC怎么走

<P>我是这么看的:</P>
<P>1、“40的PVC阻燃管可不可以从屋面上走”</P>
<P>什么意思?你的意思是不是在楼板里敷设?如果你是这个意思,规范是不支持的。</P>
<P>建议:把导线分开单股穿塑料管敷设。</P>
<P>2、做在梁里,估计是认为梁里可以敷设这么大的管。</P>
<P>3、弯头多是不是担心施工难度?</P>
<P>施工的会在施工的时候加接线盒,其实这种几个弯,施工起来问题都不是很大的。</P>
     
发表于 2008-3-23 19:08:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-3-23 19:34:49 | 显示全部楼层

回复:40的PVC怎么走

<P>平面允许管径最大25,竖向最大50</P>
发表于 2008-3-24 13:24:57 | 显示全部楼层

回复:40的PVC怎么走

<P>先问问结构楼板是多厚的,不能超过板厚的1/3!</P>
     
发表于 2008-3-25 22:45:27 | 显示全部楼层

回复:40的PVC怎么走

一般这么考虑,120的板厚,上下两层十字交叉的钢筋,直径为8,就是4X8=32,上下的模灰30,就是30x2=60,还剩下120-32-60=28的空间让你走管子
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则