账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17284|回复: 20

请教:此变压器容量选择计算合适否?

[复制链接]
发表于 2008-3-29 11:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一大学新建实验大楼,设计公司是这么估算负荷,选择变压器容量的,请问合适否?:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  该实验大楼建筑面积约30000平米,主要用于机械专业、交通运输专业以及电子专业使用,(动力设备主要包括举升机、机加工机床、数控机床、空压机、蜗轮机等)动力负荷1500KW,照明负荷1100KW,设计步骤是:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  Pe=1500+1100=2600KW,(取需要系数Kx=0.3,同时系数Kt=0.8,cosΦ=0.85)所以</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Pjs=Pe*Kx*Kt=2600*0.3*0.8=624 KW ,Qjs=Pjs*tanΦ=387 Kvar ,Sjs=734 KVA<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">因此,选择一台800 KVA的干式变压器。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  本人认为,此设计单位计算过程中,需要系数取的过小,负荷计算结果不合适。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">在此请教各位。谢谢!</P>
     
发表于 2008-3-30 23:03:25 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

<P>动力与照明的需要系数都取0.3吗?</P>
<P>搞清楚同时使用的概率</P>
     
发表于 2008-3-31 00:38:32 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

<P>该实验大楼建筑面积约30000平米,主要用于机械专业、交通运输专业以及电子专业使用,(动力设备主要包括举升机、机加工机床、数控机床、空压机、蜗轮机等)动力负荷1500KW,照明负荷1100KW,设计步骤是:Pe=1500+1100=2600KW,(取需要系数Kx=0.3,同时系数Kt=0.8,cosΦ=0.85)</P>
<P>如果是我,我会这么计算:</P>
<P>1、(动力设备主要包括举升机、机加工机床、数控机床、空压机、蜗轮机等)动力负荷1500KW,</P>
<P>这部分负荷作为动力负荷,做一个计算。假设:Kx=0.3,Pj=1500×0.3=450</P>
<P>这里这个需要系数是假设的,应该在工厂供电里可以查到相关数据。</P>
<P>动力这些负荷的需要系数,还有可能不一样。</P>
<P>2、照明负荷1100KW,</P>
<P>这部分作为照明负荷,作个计算。按照试验楼的照明需要系数,好像是Kx=0.8,Pj=1100×0.8=880</P>
<P>3、然后取同时系数等等。</P>
<P>4、很明确的一点就是,需要系数应该不都是0.3,照明的是0.7~0.8,民规好像就有。</P>
<P>不知道我这么说,大家赞同否。</P>
 楼主| 发表于 2008-3-31 15:59:55 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

<P>赞同,顶起哦</P>
发表于 2008-3-31 22:38:06 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

学习中
发表于 2008-4-16 21:15:50 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

<P>学到了</P>
     
发表于 2008-4-17 15:07:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-4-24 14:12:09 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

我也赞同冷兄,还有没有其他仁兄的意见啊
发表于 2008-4-24 16:45:35 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

<P>没有考虑变压器的负荷率,一般取70%~85%</P>
发表于 2008-4-24 16:58:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-4-24 22:28:58 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-4-24 16:58:27</I>)的发言<BR>
<P>取需要系数Kx=0.3,同时系数Kt=0.8。两者不应当同时出现。概念不清楚。需要系数中包括了同时性的问题。</P>
<P>计算对不对完全不好说,(动力设备主要包括举升机、机加工机床、数控机床、空压机、蜗轮机等)动力负荷1500KW</P>
<P>与台数有关,与最大电动机有关,与课时有关。</P>
<P>照明负荷不仅是照明吧,还有插座,空调。单灯具不会有40W/平方的。</P>
<P>计算负荷是一个很大的经验问题。理论是靠不住的。</P></DIV>我想说一句,同时性系数和需要系数里的同时因素涵义不同,需要系数中的同时性因素是针对同类别同组设备,而同时性系数Kt考虑的是设备组与设备组之间,并非概念不清楚.而且在工厂供电教材中,我们对负荷的计算从来都是这么考虑的,即Kt和Kx都应考虑.<BR><BR>
 楼主| 发表于 2008-4-24 22:33:02 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>publicd</B></FONT> 在(<I>2008-4-24 16:45:35</I>)的发言<BR>
<P>没有考虑变压器的负荷率,一般取70%~85%</P></DIV><BR><BR>仁兄说的对,这也是我想说的一个问题,看到很多设计院的设计人员在做计算时,往往没算这个负荷率.但我自己在计算时,若考虑这个效率的话,会让这个数据变的较大。特别是利用一些网上的负荷计算工具,考虑负荷率后算出来的容量普遍偏大,于变压器选择无益,这个问题是怎么处理的呢?冷兄,各位仁兄们,想听听高见。
     
发表于 2008-4-24 22:40:27 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

<P>tongshuai 和老诚又给我们树立了正确的交流典范,作为斑竹,冷若冰谢谢你们。</P>
<P>鞠躬一个。</P>
发表于 2008-4-25 10:16:06 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

<P>没有考虑补偿无功功率后变压器容量的变化~功率因素需补偿至0.9以上</P>
发表于 2008-4-26 10:00:19 | 显示全部楼层

<P><BR><BR>     住宅的照明需要系数,一般可按0.8~1选取,Kx是指接在同一相上的户数。在计算动力与生活用电的时候,应该先分类分别选取Kx进行计算。同时使用使用系数Kt有功、无功分别取0.8~0.9及0.93~0.97.</P>
<P>     我初来乍道说的不对的地方还请大家多多指正。冯志文老师写的有计算变压器容量的程序大家可以下载看下。冯老师以后还请你多多指点我,我是“小子”</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 swjuen 在 2008-4-26 10:21:15 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则