账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5486|回复: 1

乡级医院,为增加供电可靠性,手术室供电另加EPS好,还是UPS好?

[复制链接]
     
发表于 2008-4-4 16:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一医院工程,心电、彩超等医用设备按《民规》要求加装6毫安漏电断路器,请问什么厂家有这样的产品?另外,心电、彩超等设备是通过插座连接的吗?心电室、彩超室还用另外设普通插座回路吗?抢救室的要求和心电室的要求一样吗?乡级医院,为增加供电可靠性,手术室供电另加EPS好,还是UPS好?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-4-5 13:31:03 | 显示全部楼层

回复:乡级医院,为增加供电可靠性,手术室供电另加EPS好,还是UPS好?

<P>我看到北京的图纸是ups,转换速度快,精度高。但是这些都是临时使用的,过渡用,真正可靠的是柴油发电机。乡村医院可建议他们买小的发电机,就像放电影的那种小的发电机,用时随便户外一摆就可以用了。</P>
<P>6mA产品有了,看看施奈德或者ABB样本。</P>
<P>网易电气很多图纸,可以分类搜索,去下载研究。不过,相关的规范研究很有必要。很多规范比民规进步了,不要抱着民规不放。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则