账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14898|回复: 16

[求助]喷淋泵的启动?

[复制链接]
发表于 2008-4-6 10:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
喷淋泵的启动用软启动好吗?是重载可以起来吗?[em12]
     
发表于 2008-4-6 10:29:23 | 显示全部楼层

回复:[求助]喷淋泵的启动?

<P>要是功率大,不软起,直起的条件比较高啊。</P>
<P>好像没有规范说到这个消防设施不能软起或者能软起,对吧?</P>
     
发表于 2008-4-6 12:09:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]喷淋泵的启动?

<P>喷淋泵是重载吗?</P>
<P>大功率的用软起没问题</P>
 楼主| 发表于 2008-4-6 16:26:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]喷淋泵的启动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-4-6 12:09:22</I>)的发言<BR>
<P>喷淋泵是重载吗?</P>
<P>大功率的用软起没问题</P></DIV><BR><BR>是轻载?
 楼主| 发表于 2008-4-6 17:53:45 | 显示全部楼层

回复:[求助]喷淋泵的启动?

软起是不是变频启动?
     
发表于 2008-4-6 18:18:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-6 21:39:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]喷淋泵的启动?

变频的启动效果远远好于软启
 楼主| 发表于 2008-4-7 18:55:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]喷淋泵的启动?

<P>消防泵有没有变频启动的/?</P>
     
发表于 2008-4-7 20:22:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]喷淋泵的启动?

理论上不需要,消防泵关键就是需要时能启动起来,起来就满负荷运行,不需要调速
发表于 2008-4-9 09:36:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]喷淋泵的启动?

<P>顶楼上老黑,没有必要用变频,不需要调速的</P>
发表于 2008-4-26 15:07:43 | 显示全部楼层

回复:[求助]喷淋泵的启动?

<P>软起好了,更少钱,变频贵</P>
发表于 2008-4-26 15:14:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]喷淋泵的启动?

<P>水泵直接启动,还是采用软启,变频器启动,首先得考虑启动时母线的压降(得考虑变压器容量,母线的大小以及负荷的大小),能满足压降的情况下可以直启.当然,从节能的角度看,可以采用软启,变频器.</P>
发表于 2008-4-26 15:53:28 | 显示全部楼层

回复:[求助]喷淋泵的启动?

如果容量大,用SS,不需要VSD,调速吗?
发表于 2008-4-26 16:06:24 | 显示全部楼层

回复:[求助]喷淋泵的启动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 15:53:28</I>)的发言<BR>如果容量大,用SS,不需要VSD,调速吗?</DIV><BR>请问wo版,没有见过水泵用变频器吗?呵呵
发表于 2008-4-26 18:42:07 | 显示全部楼层

回复:[求助]喷淋泵的启动?

<P>水泵用VSD的当然有。</P>
<P>这里是说喷淋泵,对它采取节能措施不必要。仅仅是启动需要用VSD有必要吗?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则