账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5790|回复: 3

请教:PT柜柜型

[复制链接]
发表于 2008-4-7 13:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>ABB的UNISWITCH系列的PT柜柜型是什么?进线柜是SDC,组合开关柜是SDF,那PT柜是什么?</P>
<P>手头上的样本上没有,请知道的麻烦回帖,多谢多谢!</P>
     
发表于 2008-4-7 15:44:49 | 显示全部楼层

回复:请教:PT柜柜型

<P>PT柜型是SMC</P>
<P>-----井中月先生回答。我帮你问了。</P>
 楼主| 发表于 2008-4-7 16:42:02 | 显示全部楼层

回复:请教:PT柜柜型

SMC是计量柜啊,PT柜是有负荷开关的
发表于 2008-4-11 19:55:41 | 显示全部楼层

回复:请教:PT柜柜型

<P>PT柜一般是计量加保护,没有负荷开关的。一般为电压互感器加避雷器,电压互感器二次侧有计量和保护两个信号回路,分别用于计量和保护。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则