账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8492|回复: 14

[讨论]关于电源总断路器

[复制链接]
     
发表于 2008-4-7 13:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅设计规范GB 50096-1999(2003年版)
<P><STRONG><FONT color=#000080>6.5.2 </FONT></STRONG>  住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:</P>
<P>5   每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;</P>
<P>7  每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。</P>

<P>上述是规范原文。以下想了解各位执行情况。</P>
<P>1、“每套住宅应设置电源总断路器,”</P>
<P>这个电源总断路器你认为在什么地方,电表总箱的出线还是入户箱的进线?</P>
<P>2、“每幢住宅的总电源进线断路器,”</P>
<P>这个总电源进线断路器你认为在什么地方,配电房低压柜的出线还是入户电表总箱的进线?</P>
<P>3、“电源总断路器”和“总电源进线断路器”是不是一回事?</P>
<P>4、每套住宅应设置电源总断路器,这个总断路器是否加漏电,有没有地方规定?<BR><BR></P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-7 13:26:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于电源总断路器

<P>我先说说我的看法:</P>
<P>1、入户箱的进线。</P>
<P>就我审图的经历而言,未见一例将电表总箱出线断路器设置为2P的,都是入户箱设置为2P,采用断路器或者隔离电器的。经我手的图纸,覆盖三个省。</P>
<P>所以我没有想过这个“电源总断路器”在电表总箱内,我认为这个电表总箱的断路器应为:分断路器。</P>
<P>2、入户电表总箱的进线。这个大概大家认识是一致的。</P>
<P>3、“电源总断路器”和“总电源进线断路器”是一回事。</P>
<P>4、据悉,成都地区有相关约束,加漏电。不知道是不是,我这个地区没有。</P>
<P>重开一贴,想让大家集中来谈谈这条规范,分歧比较大,看看这条规范是否需要修编。</P>
<P>对了,大家回帖别链接了,重新复制,谢谢大家。</P>
     
发表于 2008-4-7 13:46:05 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于电源总断路器

住宅设计规范GB 50096-1999(2003年版)<BR>
<P><STRONG><FONT color=#000080>6.5.2 </FONT></STRONG>  住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:</P>
<P>5   每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;</P>
<P>7  每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。</P><BR><BR>
<P>上述是规范原文。以下想了解各位执行情况。</P>
<P>1、“每套住宅应设置电源总断路器,”</P>
<P>这个电源总断路器你认为在什么地方,电表总箱的出线还是入户箱的进线?</P>
<P><FONT color=#ff0000>每套住宅的总断路器设在表箱,分户箱内设隔离开关</FONT></P>
<P>2、“每幢住宅的总电源进线断路器,”</P>
<P>这个总电源进线断路器你认为在什么地方,配电房低压柜的出线还是入户电表总箱的进线?</P>
<P><FONT color=#ff0000>这个总电源断路器设于入户电表总箱</FONT></P>
<P>3、“电源总断路器”和“总电源进线断路器”是不是一回事?</P>
<P><FONT color=#ff3300>对于同一个对象我认为是一回事</FONT></P>
<P>4、每套住宅应设置电源总断路器,这个总断路器是否加漏电,有没有地方规定?</P>
<P><FONT color=#f73809>我们这儿的做法是:每套住宅不加漏电,每幢住宅的入户电表箱总开关设漏电保护</FONT></P>
     
发表于 2008-4-7 15:29:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于电源总断路器

<P>一个简单的问题,被你们认为的搞得复杂无比。</P>
<P>建筑电气都成了周易了。</P>
发表于 2008-4-7 17:55:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于电源总断路器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-4-7 15:29:02</I>)的发言<BR>
<P>一个简单的问题,被你们认为的搞得复杂无比。</P>
<P>建筑电气都成了周易了。</P></DIV><BR><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  不知道李兄的理解是什么?别光说简单,不说到底是啥啊</FONT>
     
发表于 2008-4-7 19:17:00 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于电源总断路器

<P>我觉得那个帖子已经很清楚了。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-7 19:31:07 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于电源总断路器

<P>gdx8785:</P>
<P>3、“电源总断路器”和“总电源进线断路器”是不是一回事?对于同一个对象我认为是一回事。</P>
<P>那么,你为什么不把这个总电源断路器设于配电房低压柜的出线?首先你认为这个是否可行?</P>
     
发表于 2008-4-7 20:17:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于电源总断路器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-7 13:11:45</I>)的发言<BR>住宅设计规范GB 50096-1999(2003年版)
<P>2、“每幢住宅的总电源进线断路器,”</P>
<P>这个总电源进线断路器你认为在什么地方,配电房低压柜的出线还是入户电表总箱的进线?</P>
<P><BR><BR> </P></DIV><BR>如果你的入户电表总箱里面包含有电梯潜污泵等其他备用负荷,你加在哪里<BR>
     
发表于 2008-4-7 20:46:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于电源总断路器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-7 19:31:07</I>)的发言<BR>
<P>gdx8785:</P>
<P>3、“电源总断路器”和“总电源进线断路器”是不是一回事?对于同一个对象我认为是一回事。</P>
<P>那么,你为什么不把这个总电源断路器设于配电房低压柜的出线?首先你认为这个是否可行?</P><BR></DIV><BR><BR>配电房低压柜的配出端本来就应该有啊.没太明白冷班的意思.似乎是在下套呢.[em3]
发表于 2008-4-7 22:53:42 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于电源总断路器

<P>把我说糊涂了.单栋建筑要加漏电的饿.我呢,就是站在实际角度的说,首先满足三级配电,二级保护.</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-7 23:17:25 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于电源总断路器

<P>哦,gdx8785,下什么套啊,大家交流一下而已,你对我对,不会有什么负面影响,大家都长见识而已。</P>
<P>我的意思是:同本规范的同条文内不同款,既然是一回事,是不是可以在配电房低压柜的配出端做漏电断路器保护火灾,而不在入户总箱做?</P>
<P>我这么说,你明白我的意思没有?</P>
<P>我的观点一直就是:既然是总断路器,应该是箱子的主开关,而不是上一级的分开关,这成什么话了。</P>
<P>你的观点是:这个总断路器,可以是上级配电箱的分开关,所以我就把这条规范拿出来一起谈了。</P>
<P>江苏地区做法都如你所说?或者二者皆有?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-7 23:21:01 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于电源总断路器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-4-7 20:17:55</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-7 13:11:45</I>)的发言<BR>住宅设计规范GB 50096-1999(2003年版)<BR>
<P>2、“每幢住宅的总电源进线断路器,”</P>
<P>这个总电源进线断路器你认为在什么地方,配电房低压柜的出线还是入户电表总箱的进线?</P>
<P><BR><BR></P></DIV><BR>如果你的入户电表总箱里面包含有电梯潜污泵等其他备用负荷,你加在哪里<BR></DIV>
<P><BR><BR>就规范条文,如果诸多配电回路通用一个配电箱,我会在总进线上做漏电。</P>
<P>然后出线上有电梯、潜污泵等其他备用负荷,你认为如何?</P>
     
发表于 2008-4-7 23:33:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于电源总断路器

<P>我倒是认为可以,只不过漏电只能报警,不能动作了(没消防负荷也能切)</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-7 23:37:07 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于电源总断路器

<P>现在的住宅配电形式,除了放射式,还有没有别的形式了,怎么这个条文看着这么别扭呢?</P>
<P>这个总电源断路器到底指的是哪个?问题在这里的。</P>
发表于 2008-4-8 09:00:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于电源总断路器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-4-7 19:17:00</I>)的发言<BR>
<P>我觉得那个帖子已经很清楚了。</P></DIV><BR><BR>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>老大,你为什么不愿意直接说你是如何理解的呢?</FONT>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则