账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9349|回复: 10

做施工的哥们知道哪条规范要求消防管路的保护层厚度大于等于30mm这个说法吗?

[复制链接]
发表于 2008-4-14 16:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>GB50303-2002没有.只有应急照明的。</P>
     
发表于 2008-4-14 16:33:57 | 显示全部楼层

回复:做施工的哥们知道哪条规范要求消防管路的保护层厚度大于等于30mm这个说法吗?

GB50016-2006 11.1.6条.自己查一下吧
 楼主| 发表于 2008-4-14 17:07:31 | 显示全部楼层

回复:做施工的哥们知道哪条规范要求消防管路的保护层厚度大于等于30mm这个说法吗?

我手头没有规范,帮忙给打俩字说明一下,或者告诉规范的下载地址也行,我在咱们的论坛下载区找半天也没找到,十分感谢哦.
     
发表于 2008-4-14 20:42:59 | 显示全部楼层

回复:做施工的哥们知道哪条规范要求消防管路的保护层厚度大于等于30mm这个说法吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-4-14 17:07:31</I>)的发言<BR>我手头没有规范,帮忙给打俩字说明一下,或者告诉规范的下载地址也行,我在咱们的论坛下载区找半天也没找到,十分感谢哦.</DIV>
<P><BR><BR><STRONG>11.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:<BR><BR>1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施;<BR></STRONG>2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;<BR>3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;<BR>4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。 </P>
<P>下载区里有,创意斑竹早就上传了,搜索"建筑设计防火规范"</P>
 楼主| 发表于 2008-4-15 08:51:00 | 显示全部楼层

回复:做施工的哥们知道哪条规范要求消防管路的保护层厚度大于等于30mm这个说法吗?

感谢.
     
发表于 2008-4-15 09:08:19 | 显示全部楼层

回复:做施工的哥们知道哪条规范要求消防管路的保护层厚度大于等于30mm这个说法吗?

30毫米不是管路的厚度,而是管路外面保护层的厚度哇
 楼主| 发表于 2008-4-15 11:37:11 | 显示全部楼层

回复:做施工的哥们知道哪条规范要求消防管路的保护层厚度大于等于30mm这个说法吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 9:08:19</I>)的发言<BR>30毫米不是管路的厚度,而是管路外面保护层的厚度哇</DIV><BR>B哥好久没见,你理解的管路厚度是什么啊?没听过这个叫法.<BR>
     
发表于 2008-4-15 16:01:55 | 显示全部楼层

回复:做施工的哥们知道哪条规范要求消防管路的保护层厚度大于等于30mm这个说法吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 11:37:11</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 9:08:19</I>)的发言<BR>30毫米不是管路的厚度,而是管路外面保护层的厚度哇</DIV><BR>B哥好久没见,你理解的管路厚度是什么啊?没听过这个叫法.<BR></DIV><BR><BR>喔,误解你的意思了。曾经有设计人员把30毫米当作管道自身的厚度了。
 楼主| 发表于 2008-4-15 16:26:04 | 显示全部楼层

回复:做施工的哥们知道哪条规范要求消防管路的保护层厚度大于等于30mm这个说法吗?

管道自身的厚度要看国家标准了.不同材质不同管径壁厚都不同.B哥,你看过b哥的一天吗,一下子就想起来了,推荐看看.幽默搞笑哦.
发表于 2008-4-15 23:40:54 | 显示全部楼层

回复:做施工的哥们知道哪条规范要求消防管路的保护层厚度大于等于30mm这个说法吗?

在&lt;建筑设计防火规范&gt;GB50016-2006 11.1.6条
发表于 2008-4-16 01:28:13 | 显示全部楼层

回复:做施工的哥们知道哪条规范要求消防管路的保护层厚度大于等于30mm这个说法吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 9:08:19</I>)的发言<BR>30毫米不是管路的厚度,而是管路外面保护层的厚度哇</DIV><BR><BR>被搞幽默了,呵呵。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则