账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 34194|回复: 48

配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

[复制链接]
     
发表于 2008-4-23 12:14:05 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-4-20 16:57:05</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-4-20 0:45:56</I>)的发言<BR>说实话 我看不懂你问什么</DIV>
<P>我把问题问的简练点:一个配电箱只有两个单相回路,且这两个回路是不同相的。这个配电箱的总开关应该选三极的空开,还是选两极的空开?</P>
<P>谢谢!<BR></P></DIV>规定了不同相就不好用单相进户了!<BR><BR>
     
发表于 2008-4-23 12:15:25 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

哎,这种做法我们同事画过,我觉得怪异!
     
发表于 2008-4-23 12:21:33 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

<P>住宅和商网进线用不用一个电源到无所谓,我仅是举例。但是总工要求商网的用电不要跨单元没有什么道理,人为的设置了障碍,这就把总配电柜之后的楼内的干线回路还是住宅和商业混在一起,不太合适。</P>
<P>不知道是几层,一梯几户?</P>
<P>最好的做法还是总配电柜引至商铺配电箱,内设六表,集中安装于中间单元某处,由此单相至各商铺内配电箱。</P>
<P>如果非要满足总工的要求,还可以这样做,两个电表放在一起,WLn,WLn+1出线小于3米。</P>
<P> 200842312173592.jpg </P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-23 14:08:06 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

<P>谢谢创意版主!</P>
<P>你图中的这个方法我没有想到,开阔了我的思路!</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-4-23 14:08:42 编辑过」</div>
     
发表于 2008-4-24 13:15:59 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

<P>19楼的情况,是我经常画的</P>
发表于 2008-4-24 14:14:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-4-24 22:50:27 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

<P>对了,这个要看计量点位置了。</P>
<P>计量点前,就商、住不分;计量点后,应该分的。</P>
<P>措施里有相关要求,看你是否执行了。</P>
发表于 2008-4-29 10:35:40 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-4-23 12:21:33</I>)的发言<BR>
<P>住宅和商网进线用不用一个电源到无所谓,我仅是举例。但是总工要求商网的用电不要跨单元没有什么道理,人为的设置了障碍,这就把总配电柜之后的楼内的干线回路还是住宅和商业混在一起,不太合适。</P>
<P>不知道是几层,一梯几户?</P>
<P>最好的做法还是总配电柜引至商铺配电箱,内设六表,集中安装于中间单元某处,由此单相至各商铺内配电箱。</P>
<P>如果非要满足总工的要求,还可以这样做,两个电表放在一起,WLn,WLn+1出线小于3米。</P>
<P> 200842312173592.jpg </P><BR></DIV>
<P><BR>     对于附图,<FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>我有2点疑问,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>1。电表不用保护?如果短路存在越级跳闸</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>2。电表检修或故障则必须断开总断路器,是否影响面太大</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>因为电表箱是上锁的,不存在盗电的条件,是否可以考虑把保护电器设在电表前端?</FONT><BR></P>
     
发表于 2008-4-29 11:08:26 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

我见过用2p开关的。
发表于 2008-4-29 14:51:50 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-4-29 11:08:26</I>)的发言<BR>我见过用2p开关的。</DIV>
<P>     <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>如果进2根相线+1根N+1根PE的话,恐怕用2P有所不妥,因为有可能N已过载的时候</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  L正常,所以这种情况下若N不加保护恐不妥啊</FONT><BR><BR></P>
     
发表于 2008-4-29 20:16:13 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

回24楼  你们那里都是把断路器放在电表前面吗?
发表于 2008-4-30 11:07:04 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-4-29 20:16:13</I>)的发言<BR>回24楼  你们那里都是把断路器放在电表前面吗?</DIV>
<P>     <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>没有统一规定,我一般是放到前面的,放到后面的主要目的是防盗电,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  其实真的要盗电的话放哪里都一样,靠这个不起多大作用的。</FONT><BR><BR></P>
     
发表于 2008-4-30 11:30:01 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

<P>呵呵 恕我孤陋寡闻 住宅我没有见到过表在后的</P>
<P>24楼的短路问题我实在不知道您是怎么分析的?检修问题没有什么实际意义 电表是一个经常更换的东西吗?故障面能有多大啊?就是坏了,换块表十几分钟的事吧?还有 您要把断路器放在前面 遇到集中电子式电表怎么放?呵呵</P>
     
发表于 2008-5-3 23:08:02 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

<P>看了大家回帖,我再说几句:</P>
<P>1、外线接火,两相三线,这里更多的是PEN线,大家认为PEN上应该加保护?</P>
<P>要是加,那么就是2P+N了?不加,就是2P。</P>
<P>2、阿斯在24楼的疑问我明白,一般在电表前做一个熔断器,表后是断路器。</P>
<P>表前的熔断器更多的是隔离和断电的作用。</P>
<P>我也不知道为什么这么做,参加工作的时候,大家就这么做了。</P>
<P>后来大家不用熔断器了,演变成了表前表后都加断路器,这下就有点别的意思了。</P>
<P>其实这里我还是主张表前熔断器,表后断路器的。</P>
发表于 2008-5-4 13:40:36 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-4-30 11:30:01</I>)的发言<BR>
<P>呵呵 恕我孤陋寡闻 住宅我没有见到过表在后的</P>
<P>24楼的短路问题我实在不知道您是怎么分析的?检修问题没有什么实际意义 电表是一个经常更换的东西吗?故障面能有多大啊?就是坏了,换块表十几分钟的事吧?还有 您要把断路器放在前面 遇到集中电子式电表怎么放?呵呵</P></DIV>
<P>    <FONT face=黑体><FONT color=#0000ff size=4>也许兄台比我更清楚,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT color=#0000ff size=4>  集中式电子表(即一表多计)的套路和普通电表的套路完全不同。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  短路问题是显而易见的事情,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  一但分支短路(总开关到表后开关这段)必然引起总开关跳。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  创意兄不会认为只有经常更换的东西才需要设短路保护吧?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  照此推理,电线(缆)更不是常换的东西,难道它不用设保护了吗?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  故障面虽然不是很大,但我们设计的基本原则就是尽量减小故障断电范围。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  十几分钟也许能搞定,但也不是一定能搞定,即便能搞定,谁希望自己家</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  摸黑十几分钟呢?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  对了,我做的基本都是表在后的,也见过别人这么的(当然了,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  别人是否如此做不能做论据)</FONT><BR><BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则