账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7472|回复: 7

求助:发电机房整体的设计单位。

[复制链接]
发表于 2008-4-26 22:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>各位大侠,小弟的工程上有一个难题,现寻找发电机房的整体设计单位,呵呵,设计院不管,我只好再找一家。那位能胜任的具体的联系,qq:48104661,有钱赚啊!最好是北京及河北省的最好!</P>
     
发表于 2008-4-27 00:11:36 | 显示全部楼层

回复:求助:发电机房整体的设计单位。

<P>你不能找厂家帮忙吗?</P>
<P>你用他的设备,他包你所有设备和机房的安装。</P>
 楼主| 发表于 2008-4-27 09:29:22 | 显示全部楼层

回复:求助:发电机房整体的设计单位。

我已经联系了,我们这台发电机是05年买的,现在根本不管了,请冷总帮忙啊。谢谢了。
     
发表于 2008-4-27 10:20:57 | 显示全部楼层

回复:求助:发电机房整体的设计单位。

<P>每个厂家都有自己的安装要求和一些设备做法,你可以向他们索取。</P>
<P>1、这个东西叫做《安装手册》,有了这个,至少你的技术没有问题了。</P>
<P>2、把这个技术内容提供给帮你们做设计的设计院,请他们出图,是否给设计费你们看着办。</P>
<P>3、如果设备厂家不能提供《安装手册》,你可以找别的厂家要这个,然后参照执行,这个你应该没有问题的。</P>
<P>4、要这个《安装手册》要技巧,这里不方便说。</P>
<P>5、就技术而言,我知道一些,就是土建任务书,有如下内容:</P>
<P>i、机房的进气和排烟,这个暖通专业处理。</P>
<P>ii、机房的底座减震,看看你们的结构人员好不好处理。</P>
<P>iii、机房的隔声,看看建筑专业怎么处理。</P>
<P>剩下的,我也知道不多。平时专业配合,就上述内容。</P>
     
发表于 2008-4-27 11:27:02 | 显示全部楼层

回复:求助:发电机房整体的设计单位。

<P>如果不是为了设计资质而仅仅是施工的问题</P>
<P>自己买本图集就解决了</P>
<P>00D202-2应急柴油发电机组安装</P>
发表于 2008-4-27 16:46:35 | 显示全部楼层

回复:求助:发电机房整体的设计单位。

<P><STRONG>发电机房的设计,一般都是设计院根据需要确认需要发电机,然后设计过程中确定发电机房的位置,发电机房的布置和排烟管的走向,然后,发电机厂家在此基础上进一步做深化设计。不知道你的情况是怎样?做到哪步了?</STRONG></P>
 楼主| 发表于 2008-4-27 20:56:46 | 显示全部楼层

回复:求助:发电机房整体的设计单位。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>YIYE</B></FONT> 在(<I>2008-4-27 16:46:35</I>)的发言<BR>
<P><STRONG>发电机房的设计,一般都是设计院根据需要确认需要发电机,然后设计过程中确定发电机房的位置,发电机房的布置和排烟管的走向,然后,发电机厂家在此基础上进一步做深化设计。不知道你的情况是怎样?做到哪步</STRONG></P>
<P><STRONG></STRONG> </P></DIV>
<P>我们现在发电机房的位置和排烟的管道已经确定,如下没有确定:</P>
<P>1、发电机放在发电机房的哪个位置没有确定。</P>
<P>2、通风没有施工。</P>
<P>3、降噪没有施工。</P>
<P>4、发电机的自启动装置厂家待定。</P>
<P>5发电机的基础图纸没有,(因为位置没有正式确定)</P>
     
发表于 2008-4-27 22:30:16 | 显示全部楼层

回复:求助:发电机房整体的设计单位。

哦,你主要是设备基础,你定好位置,就可以做了。土建原来都有所预留了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则