账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5453|回复: 2

新型CC级双电源切换产品被工具书收录

[复制链接]
发表于 2008-4-28 18:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   《全国民用建筑工程设计技术措施》是由建设部工程质量安全监督与行业发展司组织,由中国建筑标准设计研究院主编的一套大型、以指导民用建筑工程设计为主的技术文件。《全国民用建筑工程设计技术措施-建筑产品选用技术》为分册之一,用以指导建筑产品的正确选用。《建筑产品选用技术》每年出版一册,《建筑产品选用技术》自问世以来,以收录当年最新产品和技术而引起业内的极大关注,成为建筑电气设计必备的一本工具书,QTS1系列基于交流接触器的新型CC级ATSE被《全国民用建筑工程设计技术措施-建筑产品选用技术2008版》收录,表明CC级这一在国内首创的这种新型ATSE产品形式,已经获得建设部权威部门的认可。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman">      QTS1</FONT>双电源切换产品,是一种基于交流接触器的双电源自动转换的开关装置,根据双电源自动转换开关装置的<FONT face="Times New Roman">IEC</FONT>标准《<FONT face="Times New Roman">IEC60947-2005</FONT>》中对双电源自动转换的开关装置的划分,属于<FONT face="Times New Roman">CC</FONT>级,而双电源自动转换开关装置的国标《<FONT face="Times New Roman">GB14048.11-2002</FONT>》只将<FONT face="Times New Roman">ATSE</FONT>装置划分为<FONT face="Times New Roman">PC</FONT>级和<FONT face="Times New Roman">CB</FONT>级两种,据曲德刚等权威专家文章中的阐述,国家标准是依据IEC的标准来制定的,IEC的标准升级,国家标准也要做相应的修订,国家有关部门根据<FONT face="Times New Roman">IEC</FONT>中对<FONT face="Times New Roman">ATSE</FONT>的划分,即将修改《<FONT face="Times New Roman">GB14048.11-2002</FONT>》,将<FONT face="Times New Roman">ATSE</FONT>装置划分为<FONT face="Times New Roman">PC</FONT>级和<FONT face="Times New Roman">CB</FONT>级以及<FONT face="Times New Roman">CC</FONT>级三种,一但国标修改,表明基于交流接触器的CC级<FONT face="Times New Roman">ATSE</FONT>获得法律地位上的承认,<FONT face="Times New Roman">QTS1</FONT>系列双电源自动转换开关产品,是国内首创,而且是唯一的一款在2007年就已经在工程中得到应用的<FONT face="Times New Roman">CC</FONT>级双电源自动转换开关产品,填补国内在这一领域的空白。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P><BR> 200842818212085.jpg <BR> 200842818214185.jpg
发表于 2008-4-29 00:35:01 | 显示全部楼层

回复:新型CC级双电源切换产品被工具书收录

<P><FONT color=#e6421a size=6>原来不都用接触器吗?怎么叫首创?</FONT></P>
<P><FONT color=#e6421a size=6>可具体介绍CC级吗?</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-4-29 0:36:06 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2008-4-29 06:32:48 | 显示全部楼层

回复:新型CC级双电源切换产品被工具书收录

<P>原来是都用接触器的,但那时用接触器做双电源,是用中间继电器和接触器搭接一个线路来实现两路电源的自动切换,1999年还出版了一本标准图集《99D373》,该图集中表示出了很多种采用中间继电器(或时间继电器)作为检测元件来实现的双电源切换方案,你可以查阅相应标准图,这种方法只是一种简易的双电源切换方案,不能满足国标中及IEC标准中对双电源切换装置的要求,其中最主要的一个要求是:标准中要求常用电源任何一相故障,均能切换到备用电源上去,如果备用电源也出现故障,应处于两路均不投入的状态,用继电器搭接的双电源切换线路,无论如何也也实现不了这样的功能,所以早期用中间继电器和接触器搭接一个线路来实现两路电源的自动切换的方案不能满足国标中的要求。</P>
<P>说是首创,是说首创了一种专门用于驱动双电源切换接触器的控制器,用一个这样的控制器加两个接触器来实现双电源切换的这种形式,不再使用中间继电器这种元件,这种方案是能满足国标及IEC标准中对双电源切换装置的要求。</P>
<P>用接触器做主触头开关电器的双电源切换装置都是CC级,早期用中间继电器和接触器搭接一个线路的双电源,也可以称之为CC级,但不能满足国标的要求,现在说的新型CC级,经过检验是符合国标要求的。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则