账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13121|回复: 20

请教:消防故障。

[复制链接]
发表于 2008-5-4 17:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  在一栋写字大楼,面积6万平米。高度<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="99.8" UnitName="米">99.8米</st1:chmetcnv>。为一级防雷。大楼消防设有监控室。一天,监控人员发现显示屏无显示,主机发出难闻的味道,便通知维保单位人员前来处理。维保人员查看后告诉业主单位,主机有强电入侵。主机主板烧毁5快。(其中用户板3块)从用户板的出线分布得知烧毁的是该大楼的负层(停车场),4层(酒店)5、6层(客房),以及该大楼群楼的歌城和迪吧。期间消防系统未改造,系统未动作,所涉及区域未装修改造,其间未发生雷雨天气。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">请教:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1、强电和消防系统不是有隔离模块吗?强电怎么会进入消防系统。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2、强电进入消防系统有哪些渠道?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3、消防系统内哪些故障会烧坏消防主机?<o:p></o:p></P>
     
发表于 2008-5-4 23:36:56 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<P>给弱电设备的供电电源都要加SPD保护。楼主说得问题,面太大,具体分析</P>
发表于 2008-5-5 09:40:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-5 13:27:13 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<P>“主机主板烧毁5快。(其中用户板3块)从用户板的出线分布得知烧毁的是该大楼的负层(停车场),4层(酒店)5、6层(客房),以及该大楼群楼的歌城和迪吧。”</P>
<P>我有问题:</P>
<P>1、你说的主板是什么东西?输入、输出、还是显示?是什么内容的主板?</P>
<P>2、现场的报警路由上有没有短路隔离器?是不是报警和联动共用总线的系统?</P>
<P>3、维护人员的话不一定对,弱电本身也有短路的问题存在,不一定是强电侵入。</P>
<P>4、如果是强电侵入,是不是强电回路直接接入了主机,如果这样的,主机故障面不会这么小。估计所有的板都会坏。</P>
<P>我判断:故障主板出去的路由短路。</P>
发表于 2008-5-5 14:09:03 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<P>1、我觉得隔离模块隔离的是总线短路</P>
<P>2、这么高的建筑防雷应该是二级吧?</P>
     
发表于 2008-5-5 22:26:37 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<P>防雷国标用类,民规用级。</P>
发表于 2008-5-6 08:58:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-6 09:36:29 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<P>除了楼上各位所说的原因之外,楼主不妨测量一下N线和PE线之间的电压值.曾经见过有关案例分析--------此电压值大于2V就会造成故障.仅供参考</P>
发表于 2008-5-6 11:12:44 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<P>共同学习[em4]</P>
     
发表于 2008-5-6 23:47:13 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-5-6 9:36:29</I>)的发言<BR>
<P>除了楼上各位所说的原因之外,楼主不妨测量一下N线和PE线之间的电压值.曾经见过有关案例分析--------此电压值大于2V就会造成故障.仅供参考</P></DIV>
<P><BR><BR>这个问题说的对。</P>
<P>赞一个。。。。。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-7 17:07:58 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-5-5 13:27:13</I>)的发言<BR>
<P>我指的主板是输入板.</P>
<P>现场的报警线没有短路隔离模块.</P>
<P>报警和联动共用系统.联动设备和消防系统设有隔离模块.<BR><BR></P>
 楼主| 发表于 2008-5-7 17:09:49 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-5-4 23:36:56</I>)的发言<BR>
<P>给弱电设备的供电电源都要加SPD保护。楼主说得问题,面太大,具体分析</P></DIV><BR><BR>现场弱电系统没有加装SPD作保护.
 楼主| 发表于 2008-5-7 17:12:49 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-5-6 9:36:29</I>)的发言<BR>
<P>除了楼上各位所说的原因之外,楼主不妨测量一下N线和PE线之间的电压值.曾经见过有关案例分析--------此电压值大于2V就会造成故障.仅供参考</P></DIV><BR><BR>经测:N线和PE线之间的电压值为同一电位值.
 楼主| 发表于 2008-5-7 17:16:06 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<P>感谢各位对本事故的分析.现在设备正在维修过程中,希望大家继续发表自己地看法.</P>
     
发表于 2008-5-7 22:10:51 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<P>仙人掌,如果所有的主板都是输入板,且路由上都没有短路隔离器,我估计是该路由短路了。</P>
<P>建议:查找该路由上的短路点以期彻底解决这个问题。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则