账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20089|回复: 16

电缆桥架穿越人防地下室围护结构问题

[复制链接]
发表于 2008-5-7 17:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<BR> 20085717121727.jpg
 楼主| 发表于 2008-5-7 17:23:41 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架穿越人防地下室围护结构问题

<P>办公楼地下室局部为人防(二等人员掩蔽所),电缆桥架由非人防区的变电室沿电缆桥架到人防区的电缆井,电缆有24根,我预留了30根100的热镀锌钢管穿越围护结构。</P>
<P>这么多的钢管集中穿越围护结构有没有问题?</P>
<P>电缆从防火桥架里出来,穿墙套管与桥架之间的电缆防火问题如何解决?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lin1977 在 2008-5-7 17:25:41 编辑过」</div>
发表于 2008-5-7 20:46:51 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架穿越人防地下室围护结构问题

<P>钢管在墙两头都留有一定距离就好连接了</P>
     
发表于 2008-5-7 22:02:28 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架穿越人防地下室围护结构问题

<P>“电缆从防火桥架里出来,穿墙套管与桥架之间的电缆防火问题如何解决?”</P>
<P>这个问题还真没注意,是不是套管伸入桥架?</P>
<P>有没有图籍可以参考?</P>
 楼主| 发表于 2008-5-8 09:03:16 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架穿越人防地下室围护结构问题

<P>图籍里没有提到防火措施,连接段用的软线表示,给人的感觉就是电缆直接明敷设。</P>
<P>如果出桥架部分全部用防火处理的金属管,转弯半径如何满足?且数量、尺寸巨大,感觉不符合常规!</P>
     
发表于 2008-5-8 10:08:51 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架穿越人防地下室围护结构问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-5-7 17:23:41</I>)的发言<BR>
<P>办公楼地下室局部为人防(二等人员掩蔽所),电缆桥架由非人防区的变电室沿电缆桥架到人防区的电缆井,电缆有24根,我预留了30根100的热镀锌钢管穿越围护结构。</P>
<P>这么多的钢管集中穿越围护结构有没有问题?</P>
<P>电缆从防火桥架里出来,穿墙套管与桥架之间的电缆防火问题如何解决?</P></DIV><BR>管子穿这么多?和结构专业协商没有呢?<BR>
发表于 2008-5-8 14:41:55 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架穿越人防地下室围护结构问题

<P>电缆防火可以采用:电缆防火涂料或电缆防火包布进行加强防火.</P>
     
发表于 2008-5-8 23:47:42 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架穿越人防地下室围护结构问题

<P>那么多管子不好解决?另外,你是不是配电室放到人防里面了?干线要穿人防出来给办公楼供电?</P>
     
发表于 2008-5-9 00:15:39 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架穿越人防地下室围护结构问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2008-5-8 14:41:55</I>)的发言<BR>
<P>电缆防火可以采用:电缆防火涂料或电缆防火包布进行加强防火.</P></DIV>
<P><BR><BR>有见地。可行吗?</P>
<P>电缆防火涂料我看悬,防火包裹我觉得靠谱些。</P>
<P>大家议议。</P>
发表于 2008-5-9 09:35:47 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架穿越人防地下室围护结构问题

<P>呵呵,我也是刚接触这种东东.涂料和包裹原理是一样的.都是一层保护层,遇火即膨胀,形成一层阻火和隔热层,达到保护电缆的目的,只是在耐火时间上根据工艺有所区别.</P>
<P>对于耐火时间要求较高的消防负荷和耐火时间要求较短的一般负荷,我们可以采用相应的工艺和材料.</P>
 楼主| 发表于 2008-5-9 10:10:43 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架穿越人防地下室围护结构问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-5-8 23:47:42</I>)的发言<BR>
<P>那么多管子不好解决?另外,你是不是配电室放到人防里面了?干线要穿人防出来给办公楼供电?</P></DIV><BR><BR>地下室一半是人防,每边地下室上面都有大面积公建,电缆相当多。配电室在地下室,除非地下室全是人防,要不电缆穿越不可避免啊!
发表于 2008-5-9 14:19:28 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架穿越人防地下室围护结构问题

穿这么多管路是不合理的。根据防护密闭做法,管中之间的间距要大于2倍管径,约250毫米,30根管需要7.5米长的距离。感觉设计方案上不合理。GB50038-2005第3.1.6条规定与防空地下室无关管道不宜穿过人防围护结构。这条在江苏省是严格禁止和控制的。至于管路和桥架连接,可以用桥架套住出墙管路,桥架外做防火处理。防护密闭管平时可用防火胶泥封堵,战时按照防护密闭做法做密闭处理。呵呵。浅见哦!
 楼主| 发表于 2008-5-9 17:39:49 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架穿越人防地下室围护结构问题

<P>GB50038-2005人防规范3.1.6条:仅写不宜啊。</P>
<P>这个工程比较**,地下室是一个整体,地面两个塔楼中间是车道不连接。</P>
     
发表于 2008-5-11 19:02:01 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架穿越人防地下室围护结构问题

<P>这么多管道,能不能上到地面以后在分配?</P>
<P>地面要求做覆土。</P>
发表于 2008-5-13 20:51:26 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架穿越人防地下室围护结构问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-5-11 19:02:01</I>)的发言<BR>
<P>这么多管道,能不能上到地面以后在分配?</P>
<P>地面要求做覆土。</P></DIV>
<P>这个办法比较好.</P>
<P>可以避免部分非人防区的线路穿越人防维护结构.<BR><BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则