账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 47541|回复: 38

强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

[复制链接]
     
发表于 2008-5-10 22:58:41 | 显示全部楼层

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

搞清楚配电管井内的那圈扁钢到底是干啥用的再说吧,都乱了套了
 楼主| 发表于 2008-5-11 00:19:31 | 显示全部楼层

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<P>1)看了一篇福建建筑设计院工程师写的一篇论文,提到电气竖井PE干线即是等电位母线,层配电箱中的PE端子排即是局部等电位端子排,电气竖井的接地干线是可以当做PE线来用的,层配电箱可以从竖井的接地干线抽出PE线,<STRONG>对于PE干线送不到的或特别重要的负荷,则是</STRONG><STRONG>用五芯配电。</STRONG></P>
<P>2)看了我市几家设计院的施工图,TN-S系统大多数是四芯配电,地下室动力箱和配电箱的PE线、电气竖井的接地干线都从基础接地网上抽,层配电箱PE线从竖井的接地干线抽出。</P>
<P><STRONG>3)PE线和其它四芯分开敷设</STRONG><STRONG>,阻抗应该会变大,会变大多少,对单相接地故障保护的灵敏度影响多大?大家有没有这方面的数据或例子。</STRONG></P>
<P> </P>
发表于 2008-5-11 00:35:51 | 显示全部楼层

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yub</B></FONT> 在(<I>2008-5-11 0:19:31</I>)的发言<BR>
<P>我在上面只所以说:其他2方面是多余.就是因为我考虑了专用PE线和专用的LEB局部等电位连接.</P>
<P>现在你提出了新的做法,严重关注下.</P>
<P>要是可行,那确实为投资方省掉不少钱.<BR><BR></P>
     
发表于 2008-5-11 18:44:21 | 显示全部楼层

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<P>“看了我市几家设计院的施工图,TN-S系统大多数是四芯配电,地下室动力箱和配电箱的PE线、电气竖井的接地干线都从基础接地网上抽,层配电箱PE线从竖井的接地干线抽出。”</P>
<P>这么做每个回路可以省一条PE线,可是,这根扁钢可别出差错,否则麻烦就大了。建议做两根。</P>
<P>五线还是四线配,看设计取舍了,各有好处。</P>
<P>我以前主张做四线,现在主张五线,竖井再做一根扁钢做干线,等电位用也好,重复接地用也好,投资增加不多。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-11 20:09:16 | 显示全部楼层

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

你这两根是并起来用吗?
     
发表于 2008-5-11 21:38:45 | 显示全部楼层

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<P>相当于一用一备。</P>
<P>接受吗?</P>
     
发表于 2008-5-11 22:17:33 | 显示全部楼层

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<P>)看了一篇福建建筑设计院工程师写的一篇论文,提到电气竖井PE干线即是等电位母线,层配电箱中的PE端子排即是局部等电位端子排,电气竖井的接地干线是可以当做PE线来用的,层配电箱可以从竖井的接地干线抽出PE线,</P>
<P>能否将论文提供一下,或者将论文名称写出来?</P>
<P>我以前主张做四线,现在主张五线,竖井再做一根扁钢做干线,等电位用也好,重复接地用也好,投资增加不多。赞同冷版的做法。</P>
     
发表于 2008-5-13 16:42:55 | 显示全部楼层

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<P>狂晕。</P>
<P>看看王厚余的新书,看看电缆的新规范。就明白电缆选几芯。</P>
发表于 2008-5-13 22:46:59 | 显示全部楼层

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

5芯
     
发表于 2008-5-14 08:49:18 | 显示全部楼层

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

个人认为如果TN-S用四芯电缆,PE干线必须和电缆同路径敷设,不应从接地体引上,而应该引自变电所PE干线,材质与电缆相同(新规范没看到,不知道是不是规定必须五芯了)
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-5-16 03:35:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-16 13:38:50 | 显示全部楼层

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<P>那篇论文<a href="http://bbs.shejis.com/thread-424843-1-1.html" target="_blank" >http://bbs.shejis.com/thread-424843-1-1.html</A></P>
     
发表于 2008-5-16 16:35:59 | 显示全部楼层

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>liuaoyv</B></FONT> 在(<I>2008-5-16 3:35:59</I>)的发言<BR>
<P>什么是三项五线制?</P>

</DIV><BR><BR>什么是三相五线制?到现在我还真没搞明白。。。。。。。。。。。。。。
     
发表于 2008-5-16 16:36:32 | 显示全部楼层

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<DIV>
<P align=center>第六章 低压配电</P></DIV>
<P>第6.0.1条 低压配电电压应采用220/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。</P>
     
发表于 2008-5-16 16:46:14 | 显示全部楼层

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<P>呵呵,就是没有"三相五线制".</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则