账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8645|回复: 7

关于屋顶消防箱液位信号的引线问题

[复制链接]
     
发表于 2008-6-15 01:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我看过很多图纸 有人做的图是引至消防水泵控箱 有些人做的图是直接引至消防控制室</P>
<P>到底应该以哪个为准?</P>
发表于 2008-6-15 01:41:26 | 显示全部楼层

回复:关于屋顶消防箱液位信号的引线问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-6-15 1:02:02</I>)的发言<BR>
<P>我看过很多图纸 有人做的图是引至消防水泵控箱 有些人做的图是直接引至消防控制室</P>
<P>到底应该以哪个为准?</P></DIV><BR>低液位起泵和液位状态显示<BR>
     
发表于 2008-6-15 09:12:09 | 显示全部楼层

回复:关于屋顶消防箱液位信号的引线问题

应该是到控制箱。
发表于 2008-6-15 18:58:33 | 显示全部楼层

回复:关于屋顶消防箱液位信号的引线问题

<U>11. 0. 5</U> 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。
     
发表于 2008-6-15 23:22:52 | 显示全部楼层

回复:关于屋顶消防箱液位信号的引线问题

<P>我看了看二次图,二次图只有三个启动信号接点:</P>
<P>1、消防中心的硬启动。</P>
<P>2、消防中心的自动信号。</P>
<P>3、按钮启动。</P>
<P>还有一个,地下消防水池低水位停泵信号进控制箱。</P>
<P>这个信号是什么信号?消火栓不用高位水池水位起泵的吧?</P>
<P>楼主说说清楚吧。。。。。</P>
发表于 2008-6-16 09:24:30 | 显示全部楼层

回复:关于屋顶消防箱液位信号的引线问题

<P>应该是引到给水箱补水的水泵控制箱上。</P>
发表于 2008-6-16 09:39:33 | 显示全部楼层

回复:关于屋顶消防箱液位信号的引线问题

<P>两个都要引</P>
<P>一个是水泵控制</P>
<P>一个是消防值班室的液位显示用</P>
     
发表于 2008-6-16 21:04:27 | 显示全部楼层

回复:关于屋顶消防箱液位信号的引线问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-6-16 9:24:30</I>)的发言<BR>
<P>应该是引到给水箱补水的水泵控制箱上。</P></DIV><BR>问清水上的补水泵在什么地方<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则