账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17051|回复: 18

航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解

[复制链接]
     
发表于 2008-6-17 17:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>这是丁杰发表在中国建筑报上的,有朋友发过来的,觉得应该了解,习惯做法是否值得推敲。另外我请大家帮忙的一个帖子在论坛管理区,还是请大家关注,谢谢。</P>
<P>浅谈欠电压脱扣器的应用 </P>
<P>在低压配电系统中,采用断路器作系统保护时,常常用到欠电压脱扣器附件在系统电压降低时对用电设备进行保护,尤其是对于电动机的保护。</P>
<P>  但是对于低压配电系统的源头,在设置两台变压器的变电所内,变压器的出线断路器、联络断路器三个断路器的运行方式,并要求当一个变压器失电后,失电变压器出线断路器分闸后,发信号母联断路器合闸,设计一般采用欠压脱扣器或PLC的方案来实现,尤其是采用欠压脱扣器方式似乎不妥,不能在系统电压稍有降低就进行保护动作。在电压突然中断,没有残压,欠压脱扣器是无法工作的,也就是说在没有残压的情况下,断路器是无法通过欠压脱扣器达到分闸动作的。</P>
<P>  对于甲方提出的变压器出线断路器要无压延时脱扣的要求,设计者将采用什么方法来解决这一难题?有人说采用失压脱扣器来解决,这能行吗?</P>
<P>  我们来看看中华人民共和国国家标准,《低压开关设备和控制设备 第1部分 总则》GB14048.1-2006中对欠压脱扣器的定义和性能的规定:</P>
<P>  欠电压继电器或脱扣器是指当继电器或脱扣器的端电压降至预定值时,使机械开关电器有延时或无延时断开或闭合的继电器或脱扣器。</P>
<P>  欠电压继电器或脱扣器与开关电器组合在一起,当外施电压下降,甚至缓慢下降至额定电压的70%至35%范围内,与开关电器组合一起的欠电压继电器和脱扣器应动作,使电器断开。</P>
<P>  零电压(失压)脱扣器是一种特殊型式的欠压脱扣器,其动作电压是在额定(电源)电压的35%至10%之间。</P>
<P>  当外施电压低于欠压继电器或脱扣器的额定电压的35%时,欠压继电器或脱扣器应防止电器闭合。当电源电压等于或高于其额定电压的85%时,欠压继电器或脱扣器应保证电器能闭合。</P>
<P>  除非产品标准另有规定,外施电压的上限值应是欠电压继电器或脱扣器额定值的110%。</P>
<P>  以上数据适用于直流,也适用于在额定频率下的交流。</P>
<P>  对于延时欠电压继电器或脱扣器,其延时的测定应从电压达到动作值瞬时开始,至继电器或脱扣器操动电器的脱扣器件(脱扣机构)动作瞬时为止。</P>
<P>  从上述国家标准的节选中,可看到欠电压脱扣器的工作电压是70~35%Ue,零电压(失压)脱扣器的工作电压是在35~10% Ue之间,都必须有残压,而对于要求断路器无压延时脱扣,采用欠压脱扣器的特殊型也是不能实现的。</P>
<P>  所以,要实现无压延时脱扣功能,应采取其他措施来实现。</P>
<P>  国家标准规定了零电压(失压)脱扣器是欠电压脱扣器的特例,术语和定义中也没有失压脱扣器的定义,在工程设计中应严格术语和定义的使用,明确采用的元件功能,保证设的正性。</P>
<P>  另外,有些厂家在介绍欠电压脱扣器时并没有按照国家标准提供技术参数,造成一些误解,同时也造成使用中的安全隐患,在这里提醒业内人士注意。(本栏编辑/安旭)</P>
     
发表于 2008-6-17 20:25:54 | 显示全部楼层

回复:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解

<P>看了秋石兄的这篇文章,发现问题还不小,明天要问清楚再下结论。。。。。。</P>
     
发表于 2008-6-17 20:34:52 | 显示全部楼层

回复:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解

<P>在电压突然中断,没有残压,欠压脱扣器是无法工作的,也就是说在没有残压的情况下,断路器是无法通过欠压脱扣器达到分闸动作的。</P>
<P>这点是关键,变压器失电,应该是属于电压突然中断的</P>
     
发表于 2008-6-17 20:38:48 | 显示全部楼层

回复:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解

<DIV style="MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: normal; WORD-WRAP: break-word">
<DIV style="LINE-HEIGHT: 22px; HEIGHT: 22px"><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/Face/1.gif"><STRONG>深度大样中:自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作</STRONG></DIV>
<P>在深度大样图38页有这么几句话:低压母线设联络开关,低压为母线分段运行,联络开关设自投自复;自投不自复;手动转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。</P>
<P>现在一直不明白:自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。这个功能是如何实现的呢??</P>
<P>是不是要加失压脱扣器才可以呢??(一台变压器有问题时) 可以好多图上没有体现出来失压脱扣器的在系统图中.</P>

<P>
<TABLE class=appionttb borderColor=#000000 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=954 align=center border=1>

<TR>
<TD vAlign=top width="20%">
<DIV style="MARGIN: 10px 20px">
<DIV align=center><B>嘿嘿嘿嘿</B></DIV></DIV>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 align=center border=0>

<TR>
<TD align=middle><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/ViewFile.asp?Path=Face&amp;FileName=69.gif"></TD></TR></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0>

<TR>
<TD><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/grade/13.gif"><BR>头衔:黑派老一<BR>等级:论坛版主<BR>帮派:无帮无派<BR>帖数:924<BR>金钱:43090<BR>积分:4<BR></TD></TR></TABLE></TD>
<TD vAlign=top width="80%">
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=25 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

<TR>
<TD vAlign=bottom width="85%">  <a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/userinfo.asp?name=嘿嘿嘿嘿" target="_blank" ><FONT color=#000000>信息</FONT></A> | <a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Sms.asp?Action=write&amp;Name=嘿嘿嘿嘿" target="_blank" ><FONT color=#000000>留言</FONT></A> | <a href="http://search.tencent.com/cgi-bin/friend/user_show_info?ln=" target="_blank" ><FONT color=#000000>QQ</FONT></A> | <a href="mailto:xppno1@126.com" target="_blank" ><FONT color=#000000>Email</FONT></A> | <a href="http://jzdq.net.cn/bbs" target="_blank" ><FONT color=#000000>主页</FONT></A> | <a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/say.asp?action=edit&amp;BoardID=14&amp;ID=2361&amp;BbsID=23093&amp;tb=1&amp;page=1" target="_blank" ><FONT color=#000000>编辑</FONT></A> | <a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/say.asp?action=reply&amp;BoardID=14&amp;ID=2361&amp;BbsID=23093&amp;TB=1&amp;page=100" target="_blank" ><FONT color=#000000>引用</FONT></A> | <A onmouseover="dropdownmenu(this, event, '23093');">管理</A></TD>
<TD vAlign=bottom align=right width="15%"><FONT color=red>第 2 楼</FONT></TD></TR></TABLE>
<HR width="98%" color=#000000 SIZE=1>

<TABLE style="TABLE-LAYOUT: fixed; WORD-BREAK: break-all" width="100%" border=0>

<TR>
<TD borderColor=#000000>
<BLOCKQUOTE>
<DIV style="MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: normal; WORD-WRAP: break-word">
<DIV style="LINE-HEIGHT: 22px; HEIGHT: 22px"><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/Face/0.gif"><STRONG></STRONG></DIV>三级负荷,如果母联用自投的,就应该加失压脱扣,防止另一台变压器过负荷运行。</DIV></BLOCKQUOTE></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE></P></DIV>
发表于 2008-6-18 08:20:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-18 08:22:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-18 10:17:42 | 显示全部楼层

回复:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解

欠压脱扣器一般工作原理为:当线路电压正常(85%~110%额定电压)时,欠压脱扣器的衔铁被其铁芯吸住,断路器处于运行(闭合)状态;当线路电压降低到70%额定电压以下时,欠压脱扣器的铁芯电磁吸力减小(吸不住衔铁),衔铁脱开并带动拉杆撞击断路器的脱扣杆,使断路器跳闸。<br><br>    根据欠压脱扣器的工作原理来看文中关于“在电压突然中断,没有残压,欠压脱扣器是无法工作的,也就是说在没有残压的情况下,断路器是无法通过欠压脱扣器达到分闸动作的。”的说法是欠妥的。
     
发表于 2008-6-18 13:28:00 | 显示全部楼层

回复:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解

事实证明框架断路器选用欠压脱口器后在在电压突然中断,没有残压的情况下是可以脱口的。
发表于 2008-6-18 15:19:52 | 显示全部楼层

回复:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解

<P>1、选用欠压脱口器在无电压的时候无法实现脱扣,强调“残压”?第一次听说这个概念。到底是不是真的?</P>
<P>2、另外,“失电变压器出线断路器分闸后,发信号母联断路器合闸”,这样全自动的3个QF配合,还有时间留给分励脱扣非重要负荷吗?记得论坛好像是大鼻子说过,3QF一般采用手动的,手动的倒是有时间了,可是手动的能满足在30S以内搞定所有的操作吗?3QF的合闸与非重要负荷的脱扣,之间的时间差到底是怎样工作的呢???</P>
<P>3、“采用分励脱扣。母联两边的三级负荷断路器的分励指令分别来自(两个出线的开关的常闭触点或逻辑和母联的常开与逻辑),每段母线要一组这样的逻辑管控。”可是,如果同一母线上的几条回路,我们需要选择性的断开呢?比如在发生火灾的时候,是没必要第一时间断开所有防火分区的非重要电力的,容易造成恐慌的说。</P>
     
发表于 2008-6-18 22:19:15 | 显示全部楼层

回复:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解

<P>请秋石兄再落实一下文章的内容!!</P>
<P>今天询问过ABB,施耐德,常熟的技术顾问,得到的明确答案是:只要平时系统母线有电,则电压低于额定脱扣值时,失压脱扣器一定会动作,没有残压一说。所以说,变压器突然失电,失压脱扣器一定会动作</P>
发表于 2008-6-19 00:41:48 | 显示全部楼层

回复:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-6-17 17:47:14</I>)的发言<BR>
(本栏编辑/安旭)</P></DIV>罗里罗嗦一大堆,其实失压脱口器就是断电后自动断开了,再来电也不会合闸。<BR><BR>
发表于 2008-6-19 11:25:06 | 显示全部楼层

回复:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解

<P><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #aaaaaa">航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解</FONT></STRONG></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><STRONG>是航空院</STRONG><FONT face=楷体_GB2312 size=3>电气总工</FONT><STRONG>丁杰写的吗?</STRONG></FONT></P>
发表于 2008-6-19 12:34:28 | 显示全部楼层

回复:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解

现在又几个丁杰,我真得不知道这个丁杰是哪位?
     
 楼主| 发表于 2008-6-19 22:41:22 | 显示全部楼层

回复:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-6-18 22:19:15</I>)的发言<BR>
<P>请秋石兄再落实一下文章的内容!!</P>
<P>今天询问过ABB,施耐德,常熟的技术顾问,得到的明确答案是:只要平时系统母线有电,则电压低于额定脱扣值时,失压脱扣器一定会动作,没有残压一说。所以说,变压器突然失电,失压脱扣器一定会动作</P></DIV>
<P>我查过,没错,这是产品标准的规定。</P>
<P>当外施电压低于欠压继电器或脱扣器的额定电压的35%时,欠压继电器或脱扣器应防止电器闭合。当电源电压等于或高于其额定电压的85%时,欠压继电器或脱扣器应保证电器能闭合。</P>
<P>变压器突然失电,没有电压,依据产品标准是无法动作的;如果动作,电压应该达到产品标准的规定值,动作电压从理解上就是残压。<BR><BR></P>
发表于 2008-6-21 07:51:01 | 显示全部楼层

回复:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解

无论是欠压和失压脱扣器在电压突然中断时,均能使万能式断路器跳闸.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则