账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7343|回复: 9

防雷引下线的问题

[复制链接]
     
发表于 2008-6-20 12:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
深度图样上,说明利用柱内两跟主筋做防雷引下线,在通过雷电流时,这两根引下线之间是否会有电动力的作用?
     
发表于 2008-6-21 01:00:47 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线的问题

<P>“电动力的作用?”你指这两根钢筋之间会有互感?</P>
<P>我认为不会有互感导致的电动力,主筋之间用箍筋连通在一起了的。</P>
<P>不过,雷电流会给这根柱子内的导体造成电动力,所以主筋有截面要求。</P>
发表于 2008-6-24 14:19:48 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线的问题

<P>工业与民用配电设计手册 第十三章有详解</P>
发表于 2008-6-24 14:57:49 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线的问题

<P>学习了</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-26 08:32:37 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>autowater</B></FONT> 在(<I>2008-6-24 14:19:48</I>)的发言<BR>
<P>工业与民用配电设计手册 第十三章有详解</P></DIV><BR><BR>请问具体在哪一页<FONT color=#ff0000 size=5>针对这个问题</FONT>有详细的阐述?谢谢!
发表于 2008-6-26 10:29:56 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线的问题

P780,P781分别有热稳定及机械效应的计算。
     
 楼主| 发表于 2008-6-26 11:27:41 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线的问题

<DIV align=center><B>感谢autowater,感谢wosuwoxing,感谢Jzdq</B></DIV>
     
 楼主| 发表于 2008-6-26 11:28:30 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线的问题

<P>那么,大家设计防雷利用主筋的时候,需要向结构专业提条件吗?</P>
发表于 2008-6-27 00:19:21 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-6-26 11:28:30</I>)的发言<BR>
<P>那么,大家设计防雷利用主筋的时候,需要向结构专业提条件吗?</P></DIV>没这个必要吧。大于16两根,小于16四根。<BR><BR>
     
发表于 2008-6-27 01:33:20 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-6-26 11:28:30</I>)的发言<BR>
<P>那么,大家设计防雷利用主筋的时候,需要向结构专业提条件吗?</P></DIV><BR>结构的不愿意我们利用他们的预应力张拉构件,所以问一声会好些。<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则