账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7560|回复: 6

接地极打在人行道上怎么办?

[复制链接]
     
发表于 2008-6-21 20:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<DIV class=t_msgfont>按照防雷规范,接地装置与人行道小于3米需加沥青或埋深1米,但是如果接地装置全部都在人行道下怎么办?<BR><FONT size=4><FONT color=red></FONT></FONT></DIV>
<DIV class=t_msgfont><FONT size=4><FONT color=red>可以按照小于三米做法,全长加沥青或埋深1米吗?</FONT></FONT></DIV>
<P>如果人行道本身就是柏油马路,还需要考虑这个问题吗?如果是方砖呢?</P>
<P><BR>加沥青是否会影响散流进而影响接地电阻?因为这可是全部接地装置都要加啊!<BR></P>
<P>谢谢!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2008-6-21 20:18:00 编辑过」</div>
     
发表于 2008-6-21 22:57:29 | 显示全部楼层

回复:接地极打在人行道上怎么办?

看民规,有技术措施。
     
发表于 2008-6-21 23:41:29 | 显示全部楼层

回复:接地极打在人行道上怎么办?

<P>规范和措施的意见我不是很清楚,我说说我的意见:</P>
<P>1、接地装置在人行道上,会有可能担心危险的跨步电压,只是担心,不是必然的。</P>
<P>2、接地装置在车道上,我认为可以不担心。</P>
<P>3、人行道上有方砖或者沥青(沥青人行道不多见)我认为跨步电压对人的影响不大。</P>
<P>4、要是担心跨步电压,埋深1米应该可以了,这也不是很难做到的事情,对不对?电缆都要埋这么深了。</P>
<P>5、10KV以上的接地装置,另外谈。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-22 15:47:09 | 显示全部楼层

回复:接地极打在人行道上怎么办?

<P>冷冰斑竹,我说的是10kV变电所。而且是全部接地装置都在人行道下。</P>
<P>龙王说的民规的规定,是这个吗?</P>
<P>“12.9.7 为降低跨步电压,防直击雷的人工接地装置距建筑物人口处及人行道不应小于3m,当小于3m时应采取下列措施之一:</P>
<P>(1)水平接地体局部深埋不应小于1m。<BR>(2)水平接地体局部包以绝缘物(例如50~80mm厚的沥青层)。<BR>(3)采用沥青碎石地面或在接地装置上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度超过接地装置2m。”</P>
<P>可以适用于人行道下的接地装置?</P>
发表于 2008-6-22 22:52:38 | 显示全部楼层

回复:接地极打在人行道上怎么办?

<P>深挖洞,广积粮,接地极埋的越深越好,往下挖,把接地极放进去!</P>
     
发表于 2008-6-25 01:10:16 | 显示全部楼层

回复:接地极打在人行道上怎么办?

建议你看看这本规范:《交流电气装置的接地》 DL/ T 621—1997,这样你可能会有新的想法。
<p>
     
发表于 2008-7-2 17:01:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则