账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5760|回复: 1

关于防火规范的几个词的理解

[复制链接]
     
发表于 2008-6-28 18:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><STRONG>2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 的有关规定。</STRONG><BR></P>
<P>请问;袋形走道是什么走道?</P>
     
发表于 2008-6-30 09:07:51 | 显示全部楼层

回复:关于防火规范的几个词的理解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-6-28 18:40:16</I>)的发言<BR>
<P><STRONG>2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 的有关规定。</STRONG><BR></P>
<P>请问;袋形走道是什么走道?</P></DIV><BR><BR>袋形走道是什么走道-------------  只有一个疏散方向的走道,也即走道的一个端部是封闭的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则