账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7750|回复: 12

施工时变压器运输到室内通道问题

[复制链接]
发表于 2008-7-3 10:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位. 我在看华北标时.看到变压器的大小.比如1600的变压器.大<BR>小是...1860长X1070宽X1960高  现在一个工程不做吊装孔.由地下一层车库运下来.有一段是通过一个建筑通道...宽度是2米的...我想请问一下大小.2M的通道可以把变压器运到配电室吗?(方便施工的吗&gt;)<BR><BR> 20087310462718.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 wangchunhai 在 2008-7-3 10:46:29 编辑过」</div>
发表于 2008-7-3 16:33:12 | 显示全部楼层

回复:施工时变压器运输到室内通道问题

油变?尺寸没问题的话可以
 楼主| 发表于 2008-7-3 21:59:00 | 显示全部楼层

回复:施工时变压器运输到室内通道问题

<P>干变.办公楼内的!!</P>
发表于 2008-7-4 01:39:28 | 显示全部楼层

回复:施工时变压器运输到室内通道问题

楼板的荷重没问题的话,可以采用滚轮滑动的方式移动。
     
发表于 2008-7-5 08:27:13 | 显示全部楼层

回复:施工时变压器运输到室内通道问题

“2M的通道”直道问题不大,看你的拐角怎么样了。你自己比划一下就可以了。
     
发表于 2008-7-5 23:27:38 | 显示全部楼层

回复:施工时变压器运输到室内通道问题

按照你的图例,你的门留小了
 楼主| 发表于 2008-7-6 20:44:53 | 显示全部楼层

回复:施工时变压器运输到室内通道问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-7-5 23:27:38</I>)的发言<BR>按照你的图例,你的门留小了</DIV><BR>谢谢版主了....我的门是1400的...这是方案时.如果方便我会让建筑把门放大一点的.谢谢了<BR>
发表于 2008-7-7 08:16:51 | 显示全部楼层

回复:施工时变压器运输到室内通道问题

你的变压器尺寸不对吧?还是核实一下
 楼主| 发表于 2008-7-7 13:33:45 | 显示全部楼层

回复:施工时变压器运输到室内通道问题

<P>这是参照05D系列建筑标准设计图集 53页的表格来的.(确实和我们平时用的变压器大小不一样.比如样本上的.但这应该是标准图集了)  ..施工图时我会在查一下别的图的...</P>
 楼主| 发表于 2008-7-7 14:48:16 | 显示全部楼层

回复:施工时变压器运输到室内通道问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>关东武夫</B></FONT> 在(<I>2008-7-7 8:16:51</I>)的发言<BR>你的变压器尺寸不对吧?还是核实一下</DIV><BR>谢谢各位.明白您的意思了...我是干变没有加外壳进的尺寸..这样移动时占用的地方小点...到了配电室在加装外壳..所以画的尺寸有点小....后安装壳 是可以的吧...谢谢你的提醒<BR>
发表于 2008-7-15 22:27:20 | 显示全部楼层

回复:施工时变压器运输到室内通道问题

呵呵,这个不是问题。墙体后砌即可,在工地呆过的就知道了~~
发表于 2008-7-16 12:17:08 | 显示全部楼层

回复:施工时变压器运输到室内通道问题

那以后检修的时候再拆了墙运出去?
发表于 2008-7-16 12:17:42 | 显示全部楼层

回复:施工时变压器运输到室内通道问题

这个要看电业局检修部门的意思了,他们说行就行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则