账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8419|回复: 6

[讨论]关于两台变压器之间联络的做法很不统一?

[复制链接]
     
发表于 2008-7-13 23:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>两台变压器之间需要设置联络, 那么联络母线到底是几芯的  我看过很多图 有的4芯 有的5芯, 到底是几芯?</P>
<P>什么时候用4芯?什么时候用5芯?</P>
<P>附加个问题:如果变压器采用TN-S系统那么从变压器到低压柜的母线是几芯的呢  怎么也有5芯也有4芯?</P>
发表于 2008-7-14 08:35:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-14 10:29:19 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于两台变压器之间联络的做法很不统一?

<P>    这个说法本身就很模糊,什么就“变压器之间的联络”?让人感觉是变压器并联运行,呵呵。</P>
<P>    我看了楼主的解释,好像应该是低压部分的联络,好像是互为备用方式。</P>
<P>     我的理解是这样:若两台变压器在一个变电所内,共用一组接地系统,那联络母线采用四线制就可以了。若采用五线制,只是相当于重复接地,没有什么不可以,浪费一根铜排而已。</P>
<P>    另采用TN-S系统,变压器至低压柜须采用五线制母线。</P>
<P>    我是这么理解的,不知道有无误解楼主意思。</P>
     
发表于 2008-7-14 11:18:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于两台变压器之间联络的做法很不统一?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>心哥</B></FONT> 在(<I>2008-7-14 10:29:19</I>)的发言<BR>
<P>       另采用TN-S系统,变压器至低压柜须采用五线制母线。</P></DIV>国内对接地的做法没有IEC严格,IEC是四线,三相+PEN<BR>
     
 楼主| 发表于 2008-7-14 17:26:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于两台变压器之间联络的做法很不统一?

<P>4芯的见的特多 也有5芯的</P>
     
发表于 2008-7-14 21:09:25 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于两台变压器之间联络的做法很不统一?

<P>第一个问题没看明白你什么意思</P>
<P>2个问题是用4芯,在低压进线柜内PEN线做接地</P>
发表于 2008-7-15 07:36:50 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于两台变压器之间联络的做法很不统一?

第二个问题是4芯就可以了,呵呵。不过,我们在低压配电屏内把PE和N排分开了的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则