账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5773|回复: 3

消防电梯的电源问题

[复制链接]
发表于 2008-7-17 16:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>JGJ16-2008 13.9.11条,当12~18层普通住宅的消防电梯兼客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电,末端双电源自动切换箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电.</P>
<P>我的理解是,按条文意思,兼客梯的消防电梯和普通客梯可用一组消防电源供电,切换箱设于消防电梯机房间.</P>
<P>但在GB50045-95(2005)9.1.3条,消防用电设备应采用专用的供电回路(条文解释:从低压总配电室包括分配电室至最末一级配电箱,与一般配电线路均应严格分开)</P>
<P>这两条是否存在矛盾,不清楚13.9.11条制定的原因何在?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2008-7-17 16:36:16 | 显示全部楼层

回复:消防电梯的电源问题

<P>当然有矛盾,在这种情况下还是建议楼主在配电上严格分开考虑,这样也不违反任何一本规范,毕竟民规的用词是"可",而不是应.按规范解释,"可"的意思就是"表示有选择,在一定条件下可以这样做",我的理解就是必须满足一定的条件才可以这么做,具体需要满足什么条件,就需要具体问题具体分析了.</P>
 楼主| 发表于 2008-7-18 10:58:38 | 显示全部楼层

回复:消防电梯的电源问题

<P>"当12~18层普通住宅的消防电梯兼客梯且两类电梯共用前室时"这个条件?还是觉得不太合理</P>
     
发表于 2008-7-20 09:03:34 | 显示全部楼层

回复:消防电梯的电源问题

<P>我说两句:</P>
<P>1、规范之间是有一定联系的,新民规有很多条文都直接说明执行某规范,表达出民规与其余规范的一致性。</P>
<P>2、旧的民规要求大型消防负荷(电梯、水泵)从配电房放射式配电,和建规、高规是一致的。</P>
<P>3、新的民规把电梯配电做了新的要求,说明这部分在实施的过程中,有了新的变化,规范认为是可行的。所以执行新的也没什么不对。</P>
<P>4、新民规出来之后,高规、建规的该条文,可以继续约束其他的消防设施,对电梯的约束可以有一定变化。</P>
<P>这些是我个人的看法。大家以为如何?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则