账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11448|回复: 5

求助,柴油发电机电源怎样接入低压柜?

[复制链接]
发表于 2008-7-23 11:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个医院工程属于一级负荷,2台变压器,一组柴油发电机。请问柴油发电机的电源怎么接入那2台变压器的低压柜中?是采用双电源自动转化开关吗?最好能有具体的低压柜系统图,让小弟学习一下 。那位大哥帮忙解答一下?万分感谢
发表于 2008-7-23 23:06:34 | 显示全部楼层

回复:求助,柴油发电机电源怎样接入低压柜?

我做到的 两组低压柜 一组常用  一组备用  不过情况和lz不一样~~~给你参考把
 楼主| 发表于 2008-7-24 09:13:14 | 显示全部楼层

回复:求助,柴油发电机电源怎样接入低压柜?

兄弟,图呢?在哪啊
     
发表于 2008-7-25 17:03:12 | 显示全部楼层

回复:求助,柴油发电机电源怎样接入低压柜?

<P>可参考&lt;民用建筑电气设计规范实施指南&gt;85~87页.</P>
发表于 2008-7-25 18:43:48 | 显示全部楼层

回复:求助,柴油发电机电源怎样接入低压柜?

<P><BR> 200872518372211.jpg </P>
<P>设一段应急母线,给消防负荷供电,发电机和II段母线之间采用两接触器(加机械联锁)切换电源,下级消防负荷箱内双电源切换也采用两接触器(加机械联锁)切换,旁边的QTS1-K为双电源切换控制器,这种由控制器加两个接触器的ATSE形式是最新的CC级,机械可靠性高寿命长,价格低。</P>
     
发表于 2008-7-25 22:41:35 | 显示全部楼层

回复:求助,柴油发电机电源怎样接入低压柜?

工业与民用配电手册,以及应急电源的标准图集有详细介绍,楼主去查阅
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则