账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8021|回复: 8

多层住宅配电问题

[复制链接]
     
发表于 2008-7-28 00:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请教大家多层做多层住宅的时候都在每个楼做不做总箱子呢</P>
<P>我以前看个人这么做的每个楼都有个总箱子再分到各单元</P>
<P>但现在又看好多图纸都是每个单元一进线单独引自配电室</P>
<P>不知那个合理</P>
发表于 2008-7-28 11:37:00 | 显示全部楼层

回复:多层住宅配电问题

<P>应该放总箱,你说的没放总箱的那种,在外网设计时会考虑的.设了总箱,方便检修,也减少了线路,每个单元都直接接至变压器,线路太多了.</P>
发表于 2008-7-28 11:46:52 | 显示全部楼层

回复:多层住宅配电问题

<P>也还是要看具体容量,如果每个单元容量偏大,建议直接引自变配电室</P>
发表于 2008-7-28 13:09:29 | 显示全部楼层

回复:多层住宅配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>syfjn</B></FONT> 在(<I>2008-7-28 11:37:00</I>)的发言<BR>
<P>应该放总箱,你说的没放总箱的那种,在外网设计时会考虑的.设了总箱,方便检修,也减少了线路,每个单元都直接接至变压器,线路太多了.</P></DIV>
<P>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>不是吧?!一般对单元式住宅而言,分单元进线为宜,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  自然所谓总等电位也是按单元实施<BR></FONT><BR></P>
发表于 2008-7-28 15:44:05 | 显示全部楼层

回复:多层住宅配电问题

<P>看情况吧</P>
发表于 2008-7-28 19:49:34 | 显示全部楼层

回复:多层住宅配电问题

放置总箱有好处,一是SPD置入总箱可省去单元的SPD,二是户数增加后需要系数方面能有降低改观。
     
 楼主| 发表于 2008-7-29 08:49:28 | 显示全部楼层

回复:多层住宅配电问题

<P>顶一下!!!</P>
<P>版主门看看这个小问题不</P>
<P>我记得民规上说易按单元进线</P>
发表于 2008-7-29 09:59:25 | 显示全部楼层

回复:多层住宅配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-7-29 8:49:28</I>)的发言<BR>
<P>顶一下!!!</P>
<P>版主门看看这个小问题不</P>
<P>我记得民规上说易按单元进线</P><BR></DIV><BR><BR>这个地方不能死扣民规,“宜按单元进线”的核心是减少配电级数,如果设置总箱能降低工程造价,增加一级是值得的。
     
 楼主| 发表于 2008-7-29 20:44:57 | 显示全部楼层

回复:多层住宅配电问题

<P>好</P>
<P>那我就还按以前的做</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则