账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9871|回复: 5

关于防火分区较多时火灾报警线路具体布线实施讨论!

[复制链接]
     
发表于 2008-8-4 10:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT size=5>现在很多高层公共建筑层面积较大,其每层都分两三个防火分区,当然根据高层民用建筑防火规范:</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=5><STRONG>9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。</STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#0a8f25 size=5>这一条;咱们的强电部分也是根据防火分区配电的。</FONT></P>
<P><FONT color=#0a8f25 size=5>那么,火灾报警线路,该不该也按防火分区执行呢?</FONT></P>
<P><FONT color=#0a8f25 size=5>我最近见到两个大院的图,都没有按照防火分区划分报警线路,而是直接一层一回路报警线路(该一层有3个防火分区)</FONT></P>
<P><FONT color=#0a8f25 size=5>请问大家都是怎么做的?</FONT></P>
     
发表于 2008-8-4 20:56:11 | 显示全部楼层

回复:关于防火分区较多时火灾报警线路具体布线实施讨论!

<P>可以不按照,但穿越防火分区时总线应该加隔离模块</P>
<P>就像做竖向干线一样</P>
发表于 2008-8-4 22:43:27 | 显示全部楼层

回复:关于防火分区较多时火灾报警线路具体布线实施讨论!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-8-4 20:56:11</I>)的发言<BR>
<P>可以不按照,但穿越防火分区时总线应该加隔离模块</P>
<P>就像做竖向干线一样</P></DIV><BR><BR>就是这么干![em4][em4]
     
发表于 2008-8-4 22:47:30 | 显示全部楼层

回复:关于防火分区较多时火灾报警线路具体布线实施讨论!

<P>这条规范原来是强条,修编之后就是一般规范了,看起来约束力在削弱。</P>
<P>据此看来,这个“宜”字还是很讲究的了。</P>
<P>报警线路最重要的是一个防火分区内的点。</P>
<P>如果是车库,最大防火分区4000平方,估计一个路由就占满了的;不是车库,按照一层来布点还是可行的。</P>
<P>不知道我说的大家赞同否。。。</P>
发表于 2008-8-8 12:23:07 | 显示全部楼层

回复:关于防火分区较多时火灾报警线路具体布线实施讨论!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-8-4 20:56:11</I>)的发言<BR>
<P>可以不按照,但穿越防火分区时总线应该加隔离模块</P>
<P>就像做竖向干线一样</P></DIV><BR><BR>
发表于 2008-8-8 12:26:48 | 显示全部楼层

回复:关于防火分区较多时火灾报警线路具体布线实施讨论!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-8-4 20:56:11</I>)的发言<BR>
<P>可以不按照,但穿越防火分区时总线应该加隔离模块</P>
<P>就像做竖向干线一样</P></DIV><BR>但是规范有像规定隔离模块后的设备不宜超过32个吧(印像中是这样的,不知道有无记错)。<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则